VentilerInbyggd reglerventilUponor Push 23A har utrustats med en integreradreglerventil och backventil som är placerad iförbigången mellan primär retur och primärt tillopp.Genom att ställa in ventilen på ett lämpligtvärde går det att styra hur stor andel av returflödetfrån golvvärmeslingorna som går tillbaka tillsekundärkretsen respektive primärkretsen. Dettagör det möjligt att använda shuntgruppen även imindre system utan primärpump.I system med primärpump, där primärpumpen gerett något för lågt tryck, kan reglerventilen användasför att hjälpa till att få fram tillräckligt mycketprimärvatten. Detta bör dock göras med försiktighetför att undvika att övriga delar av primärkretsenstörs. Om Uponor Push 23A (sekundärkrets)arbetar mot en ackumulatortank (primärkretsutan pump) bör man vara extra försiktig dåman stryper in reglerventilen. Ett alltför stortflöde genom ackumulatortanken kan störa skiktningenmellan varmare och kallare vatten, vilketresulterar i en snabbare avkylning och en sämreverkningsgrad.Tilloppsventil VR20Uponor Push 23A är försedd med en tvåvägs tilloppsventilav typen VR 20. Ventilen har ett funktionsområdefrån 20 °C upp till 55 °C på sekundärkretsensvattentemperatur. Tryckfallet överventilen får inte överstiga 50 kPa. Blir tryckfallethögre kommer ventilen att tvångsöppnas vilketinnebär att ventilens funktion upphör.Returventil RVR20På sekundärsidans returledning är pump- ochshuntgruppen försedd med en returventil avtypen RVR 20 som reglerar flödet. Genom attstrypa flödet över denna ventil anpassar manreturflödet i den aktuella primärkretsen tillanslutna radiatorer i primärkretsen.
..........
Termostaten, den vita skall helst vara ställd på max, annars begränsas tilloppsflödet när inställt värde uppnås.
Den svarta kombinerade stryp/backventilen skall vara stängd, eller instryp så att du får bra temp i rums som värms av golvvärme (Om du även har radiatorer som kräver högre temp.
Bypassen som regleras med den svarta ventilen kan du stänga om du ser till att ha minst en slinga som inte kan stänga (termostatstyrt).Lyft t.ex. av ställmotorn från slingan till badrummet, så har du säkerställt flöde, och kan stänga bypassen helt.
"Original" sitter det även en trimventil på returledningsanslutningen, men den ser jag inte i din bild.Men om du tittar här: http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/prod_213_5363665.pdfPunkt 2 "Primär returanslutning med returventil" menar jag.Trimventilen skall vara fullt öppen för att säkerställa maximalt flöde till golvvärmen. Har du radiatorer också i ditt system?
Nu vet jag inte vad som kallas vad men den röda ventilen (bypassen) är fullt öppen och har varit även förra vintern. (alltså den precis bakom anslutningskabeln till cirkpumpen)Vilken av dessa är den, och vad gör den svarta lilla saken precis vid min "1-varmt 40grader"?
Hej!Du måste få högre flöde på primärkretsen, 40/25 tyder på att flödet fram till golvvärmeshunten är riktigt uselt.Har du nått mer som värms av värmepumpen förutom detta?Kan du strypa in värmen där lite för att tvinga värmeflödet till golvvärmen?Anledningen till att temperaturen sänks 10 grader efter cirkpumpen är att flödet på primärkretsen är så uselt i förhållande till golvvärmen som har hyfsat bra flöde.Då blandas det varma vattnet från primärkretsen ut med kallt vatten från golvvärmereturen.
Då den röda ventilen inte går se så måste du antingen ta en bättre bild, eller tänka själv Du skall se till att inget vatten alls kan gå från golvvärmereturen till golvvärme fram utan att passera värmepumpen.Stäng den svarta ventilen, och om "den röda" sitter på en ledning mellan golvvärmefördelarens fram och returledning så stänger du även den.Du skall ha samma temp på vb-fram som på framledningen till golvvärmen, och retur från golvvärme skall vara samma som returen till värmepumpen.DeltaT skall vara ca 6 grader.
I princip skulle du kunna öppna den röda helt och stänga den svarta ventilen helt, kanske t.o.m stänga av de två cirkpumparna i garage och husfördelare och driva allt flöde med värmepumpens inbyggda cirkpump, du kan behöva öka varvtalet på den litegrann.Det skulle jag prova i alla fall.Om du har ett lägre energibehov i garaget kanske du behöver ha den bypassen (Svarta ventilen) öppen och lite strypt på den röda. (Och cirkpumpen i drift)Men du skulle även kunna prova justera ned flödet på de enskilda slingorna i garaget tills du får lagom temp.Enda nackdelen med låga flöden i garageslingorna är att du kan få ojämnt varma golv.När du gjort dessa ändringar kommer du troligen att få för varmt i huset, ställ ned kurvan - och känn den sköna känslan av att ha sparar ytterligare kanske 600 kr/år.
Smutsfiltret borde sitta på returen på utsidan av vp. På länken finns en bild av hur det kan se ut. Ta foto om du är osäker.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=37234.0;attach=21111