Min beräkn. 500l vatten 10 grader under 1 timme åtgår 5,8kW värme."Delta T x 0.00116x antal liter vatten per timme.."
Beräkning av värme / och rör förluster:1 ...... Materialets värmeledning ( W/m gr C)/ värmeledn. skikets tjocklek. Olika material värmeledn tal.........Koppar 395/ betong torr 1,7/ fönsterglas 0,93/luft 0gr 0,0237.Vi kommer senare att beräkna detta mer i detalj..
Beräknings vid 0 gr ute formel Q=n *V*0,31 ( delta T 20 gr) kcal/h *1,16 ger kW. = 2,58kWMin beräkning är Aproxm. P=n*V*0,36*Delta T=2,58kWEx:Luftväxl enl norm 1/2 ggr /timme. Alltså 180m3 luft skall värmas varje tim.Detta ger mig förlust på 2,58/2=1,29/h Det 24h* 100 (ca 3 mån / år)3096kWh
"K-värde står för den värmemängd i kcal som på 1 timme går genom 1m2 av en konstruktion om temp diff. hos luften på bägge sidor är 1 gr" Beräknas genom ta väggens k-värde och delta in/ute temp. Där är vägg tjockleken och dess material som avgör dess k-värde. Ex. ...Yttervägg kan ha k-värde 1,5 / fönster vanliga dubbla 1,5-2,0.Formel Q=k*A (t-tx) kcal det multipl. med 1,16 ger kWh
Svar 6kW värme Min VP på aproxm, 6Kw går 1 time / dygn endast till VV. system.Tillförd el 2,2kW
Minimum diff är rek. Förläggning fram/retur möts slingorna efter anvisas från golvvärme firma Inst. ritn (ex. LK ). Tillopp alltid utmed kallaste ytan vid fönster och dörrar. Min yta är 60m2 och har 240m och 4 golvslingor med max 150mm mellan slinga med ca 5cm betong över. Mina ingjutna rör är 16mm. Med Ingjutna 12mm rör har man ännu tätare mellanslingorna. Det är vanligare i nya bostadsinst och kompl ovan bef gjuten betong platta. Sen kan man ha fördeln skivor för ännu bättre värme fördeln. Alltså hur man justerar beror helt på hur syst är uppbyggt. Max effekt (injusteras) 50W/m2 är standard. Eftersom mitt golvvärme system är spec (i vinterträdgård med pool) har jag Max 75W/m2. Max temp bör ej överstiga 37gr på golvvärme. Diff jämt fördelat blir 1-2 grader.Detta är ej som att justera in flöde till vanliga radiatorer. Proffs anlitas till injust med flödes mätning etc.Vanliga radiatorer "får ej kopplas in via shuntgrupper, pga att de tar hela flödet "( mindre motstånd).Rad kopplas parallellt med golvvärme fördelare.
Min data i dag. El tillskott 6kW (period tid 5 min och el till i 1 min kontinuerligt )vid -5 gr ute. VP går endast mot rad system. Shuntning sker kont. (Öppen ca 5 grader) Detta utan VV uttag. VP går 24 tim /dygn utan stopp bara avfrostn var timme. Efter avfrostn tar det 3 min innan EL tar upp temp till max temp igen (52 gr). Temp pendl hela tiden 50,7-52 grader.DRIFTMÄTN den 8/2 -5 gr ute:VP kombi drift ::::4min:::::El 1Min.::::4min::::El 1min::::4min:::::AVfrostn 2 min:::EL 3min:::::4min::::EL 1min::::Beräkn:15 min EL 6kW+ VP el 24 tim med circ pumpar ger mig 48 kWh+ELpatron 15 min/tim ger 36kWh+hush El 10000/365=27kWh/dygn+ VV (5000/365=13,7). Alltså EL förbr 48+36+27+13,7=123,7 kWh. ( Nuv förb EL avläst under 3dygn 125/dygn)
Familjen behöver tidsvis mycket värme till VV alltså anser jag att mina bevis med mindre flöde är effektivare för familjen. Men energimässigt fär Ni mer vid högre flöde. Men Ni vill duscha med 37 gr och har 48 gr i kranen, det blandas sen med kallt vatten ca 10gr. Det ger 37/48=77% förbr av VV under tiden Ni duschar.
Inte vet jag du vill väl jämföra luft/vatten eller hur!?Förutsatt gammaldags kallvintrar då är ytjord eller bergvärme fina grejor här, men som det ser ut funkar även luft luft rätt bra och det för en billig penning.Men jämföra äpplen o päron antar jag inte du var ute efter som sagt!! Min maskin kostade också mycket mera antar jag.
Luft/vatten VP vid -5 gr anser jag ger ca 1,5 ggr tillförd effekt. (Nibe säger COP 2.0)
Justerat den 27/1 efter avläsn :Äntligen blev det kallt nere i skåne. Min VP stoppade på låg utetemp inställd -7 gr. Nu av dygnets 24 tim har jag endast kört på EL..Min förbr var senaste dygn 158 kWh och VP 14h/5 starter. Enl beräkn. blir 6,58 kw/h. VP drift 14 av dygnets 24 tim. Ger norm förbr enl loggning den 29/1 (138 kW/dygn )enl beräkn =5,76 kW/h. El gick till efter mitt värmebehov. 1. under 10 tim .........................................70kWH= 7,0 kW/h. Normalt se min 2. Enl ber skulle jag haft............................138kWh per dygn=5,76kW/hÄndrade sen inställning efter avläsningen. Med 23 tim gångtid=0,96 (gångtid 23/24h*1,8 enl Nibe förbr vid gång). Förbr el blir då 1,72 kWBesparing under mina 10h utan VP =7,0-5,76=1,24kw/hDetta blir....................................................1,72 kWDagens förb. i bespar.................................1,24kWAlltså 1,72+1,24=2,96 kW värme . Min COP blir...2,96/1,72=1,72 vid -8,8--5,5/2=-7,15 gr ute.Nibe COP är vid .......-7/45 gr Värme 4,1/1,8=2,2"Beräkning visar att man ej helt kan lita på VP fabrikantens siffror och beräkningar på COP".Annan Beräkning:Värm förlust vid ej VP drift är genom Värmepumpen när den ej genererar värme pga Circ pumpen går. Detta pga frost risk på vattnet ut till VP.Min Diff vid ej VP drift = -04 gr vid 45 Retur Temp VPDet ger vid 500l/timme 0,4x500lx0.00116=0,232 kW förlust. Det ger med 24 tim en förlust utan VP drift.Summa 5,57 kWh /dygn i värme förlust.
4 Jämför Eldrift tid KWH/ VP drift. Beräknar effektiviteten därefter. Ex 6KW värme värmer VVsom jag har 500l 10grader. Hur tid tar det. Jag vet formelmässigt ca 6W kostar det i energi att värma 500l 10 gr under 1 timme.
HejNu måste vi förklara vad vi har för värme faktor vid beräkning av uppvärmning av vatten.Alla har läst i fysik att vattens värmevärde är 4,18kcal . Detta är samma som 1WS.Nu gör vi om detta till KWH då blir det 4,18 /3600 (s)= 0,001161. Nu gör vi vår beräkning 1000l värms upp 1 grad vad åtgår i effekt.1000*0,001161=1,6 kWh värme. 500 l beräknas då till 500*0,0116=0,58kWh (10 grader ger =5,8kWh)200 l " " 200* " =0,32 " ( 10 " =2,3kWh)Detta finns enl Data och diagram angivet i Energi tekn tabeller.MVHJanne
Fattar fortfarande inte Hade för mig att det var 0.00161 eller nåt liknande Och då blir det:1000 X 0.00161 = 1,61 kWh500 X 0.00161 = 0.805 kWh200 X 0.00161 = 0.0.322 kWhRätt så eller.
HejNu måste vi förklara vad vi har för värme faktor vid beräkning av uppvärmning av vatten.Alla har läst i fysik att vattens värmevärde är 4,18kcal . Detta är samma som 1WS.Nu gör vi om detta till KWH då blir det 4,18 /3600 (s)= 0,001161. Nu gör vi vår beräkning 1000l värms upp 1 grad vad åtgår i effekt.1000*0,001161=1,6 kWh värme. 500 l beräknas då till 500*0,0116=0,58kWh (10 grader ger =5,8kWh)200 l " " 200* " =0,23 " ( 10 " =2,3kWh)Detta finns enl Data och diagram angivet i Energi tekn tabeller.MVHJanne
Alla har läst i fysik att vattens värmevärde är 4,18kcal . Detta är samma som 1WS.Nu gör vi om detta till KWH då blir det 4,18 /3600 (s)= 0,001161.
1 J =1 Ws1 J = 2,78*10-7 Kwh 1 kWh= 860kcal1 kWh= 3,6*106 J 1 kcal = 4,19*103 J 1 kcal = 1,16*10-3 Kwh Räkna nu vidare enl min model Vattens pecifik värmekapacitetvid 20 grader = 4181 J/(kg*C(K) gr)vid 50 grader = 4177 J/( ” )Min beräkning är 4,18/3600 ger 0,00116kW/h Alltså 10 graders höjning av temp i vatten kostar 10*Volym exvis 500l*0,00116 förbrukning av Värme. Summa 5,8kWh värme.
R= "Rå"*L*A/2 R=U/I (ohms lag ) P=U*I=R*I 2=U2/RSkall vi räkna på växelström måste vi tänka Cos "fi" P=U*I*cos "fi "och 3 fas på roten ur 3...Med detta tror jag vi klarar av förluster i ledningar. Tips grövre kablar mindre förluster. Ta detta som överkurs i detta forum och ha det endast som kommentar.
Han menar nog storheten Kcal=WS med förhållandet ett till ett.
Ursäkta skrivning i forumet klarar ej upphöjt till, så det ser konstigt ut. ( 1J=2,78*10-7 Kwh)
El beräkning:Förluster i kablar som matar VP resp som matar Elpatroner. Är de lika? Samma spänning är det ju. Olika ström. VP kan ta ca 3 A per fas.Elpatronen kan ta 10-15 A vid max uttag av värme. Ohms Lag U=I*R.
Citat från: Janne Energi skrivet 11 februari 2005, 18:28:22Ursäkta skrivning i forumet klarar ej upphöjt till, så det ser konstigt ut. ( 1J=2,78*10-7 Kwh)4,19* 10 ^3 J är väl en vedertagen skrivning om man vill använda upphöjt till?
Citat från: Heat? skrivet 12 februari 2005, 11:14:30Citat från: Janne Energi skrivet 11 februari 2005, 18:28:22Ursäkta skrivning i forumet klarar ej upphöjt till, så det ser konstigt ut. ( 1J=2,78*10-7 Kwh)4,19* 10 ^3 J är väl en vedertagen skrivning om man vill använda upphöjt till?Annars funkar väl 4,19 * 103?
Det jag tänkte på är att resistansen ökar med högre temperatur... och minskar vid lägre temp.Rå värdet är normalt för 20C eller nåt sånt...Svar:OK! Resistiviteten för koppar är det 0,0175, guld 0,024, Al 0,027 ohm*mm2/m (20 gr C)Om du letar lite till hittar du nog en formel för att räkna upp/ner resistansen...Svar: Som El kille kan man det i huvudet.