Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bagge91 skrivet 30 december 2021, 12:36:31

Titel: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: Bagge91 skrivet 30 december 2021, 12:36:31
Jag har bergvärme och en thermia diplomat värmepump. Element i alla rum med dubbla rör.
Bor i en villa från - 80 talet. Känns väldigt dragit och kallt. Hjälper inte till att man har Ftx system som blåser in kall luft i huset. Förra ägaren har säker frysit och skruvar upp kurvan till 49 och satt max temp på 60grader. Men ändå känns det kallt. Känns som elementen blir varma en stund och sen svalnar dom av snabbt.
Jag har testat att återställa allt så nu är kurvan på 40grader och max 55.
Kollar jag framledningstemperaturen så går den upp ganska så snabbt men så fort värmepumpen stannar så sjunker tempen jättesnabbt. Ska den göra det? Från 55 till 37 på typ 20sekunder
Tycker jag har många starter och att vp går onödigt ofta. Nu när det varit minusgrader ute så har även elpatronen gått in och det kan jag se på elräkningen. Testade köra enbart med vp och då sjönk förbrukningen 3gånger så lågt som med elpatronen. Dyrt med el!  :'(
Fråga 1. Ska tempen sjunka så snabbt?
Fråga 2. Har två avlånga element 30x200cm. Känner att bara 20cm av elementen blir varma. Tagit bort termostaten och joggat sprinten fram och tillbaka. Men inget hjälper. Vad kan det bero på?
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: HBerggren skrivet 30 december 2021, 12:55:21
Om FTX:en blåser in 5 grader kallare än din rumstemperatur så har du ytterligare ett problem att lösa.

Värmepumparna har sällan en lagrad vattenvolym att arbeta med, därför sjunker temperaturen snabbt när de nått sina reglervillkor.

Kontrollera systemvattentryck, lufta alla dina element till att börja med.
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: 99meter skrivet 30 december 2021, 13:27:53
Om det är bara 20 cm i anslutningsänden på radiatorernasom blir varma så går troligtvis flödet åt fel håll.
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: Roland skrivet 30 december 2021, 15:52:49
I 80-talshus kan de vara högtemperatursystem. Då är det inte mycket vatten i systemet vilket gör att temperaturen ökar och sjunker snabbt. Är det sen felkopplade radiatorer blir det ännu värre.

Har pumpen gjort varmvatten innan den stannar är det rimligt att temperaturen sjunker så snabbt.

Det verkar som om det finns en del att arbeta med på anläggningen.
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: Lexus skrivet 30 december 2021, 16:12:57
Har du luftat alla radiatorer?

Har du tryck på värmekretsen typ 0,7-1,0 bar?

Har du fått en radiator ansluten i värmepumpens närhet?

Är alla radiatortermostater fullt öppna?

Hur många radiatorer finns i villan?

Har du någon del golvvärme, och finns en extern cirkulationspump ansluten till någon del av värmekretsen?




Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: 99meter skrivet 31 december 2021, 00:21:31
Fråga 1: Nej framledningstemperaturen sjunker normalt 5-8 grader när kompressorn stannar. Deltat (skilnaden mellan fram och returledningstemperatur) brukar ligga 5-8 grader när kompressorn går och upphör förståss när den stannar.
Fråga 2: Om det är så att stora delar av eller hela radiatorsystemet har fel flödesriktning, och det varma vattnet går in i botten av radiatorn i stället för tvärt om. Då stiger det varma vattnet snabbt upp och tillbaks till den felkopplade returledningen utan att värma resten av radiatorn. När sedan kompressorn stannar och den lilla andel vatten i radiatorn som verkligen är uppvärmt blandas med det övriga så sjunker temperaturen snabbt. Detta är en hypotes grundat på att du säger att det bara är 20 cm av radiatorn som känns varn och jag antar att du menar i ena änden. Om du menar 20 cm överst så är det mer normalt och då faller min hypotes och då är det troligare att flödet i stället är för lågt.
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 31 december 2021, 00:50:02
Finns bara en sak som andra säger med, kolla cirkpumpen i VP vilket håll den pumpar, sitter en pil ( fram till elementen ) på den sen följa rören som sticker iväg och försöka se vart dom går och ska vara kopplade på det rör som går till topp på ett element. Blir nederdelen varm så är säkert ut/in på VP felkopplat, har du slangar från VP är det lätt att skifta, se då till att stänga all ventiler som finns. Annars ramlar huset ner som det kallas, allt vatten åker ut och det är mycket det. Inte första och heller sista gången som det kopplas fel vid installation av VP.

PS det är väl 2-rörs du har, inte det är ett 1-rörs, men är i princip samma med en felkoppling
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: Bagge91 skrivet 07 januari 2022, 19:29:21
Förlåt för sent svar. Trodde ingen svart mig då jag inte fått något mail. När jag sen gick in och tittade såg jag att ni var flera som svarat😁
Jag ska säga att jag har 13st element i huset, ingen golv värme. Alla elementen är luftade. Alla termostater är på max. Men det är endast dom två stora elementen i vardagsrummet som inte värms upp. Det är som jag skrev bara 20cm från vänster till höger som blir varmt. Både uppe och nere är det värme men det är bara 20cm från vart vattnet kommer in. Kan det vara fel kopplat då? Borde ju förra ägaren märkt Sc:,h Vad kan det annars vara?
Gjorde ett test förra veckan med att öka cirkulationspumpen till steg3. Men har inte märkt någon skillnad.
Ftx blåser in riktigt kall luft. Sitter ingen värmare till den. Funderat på att stänga av allt för det kommer ändå in luft från fönster/dörrar. Går det att stänga av eller blir det problem när man ska starta upp det sen. Läste något om att det kan bli fukt i systemet om man stänger av det.
Titel: SV: Framledningstemperatur sjunker snabbt
Skrivet av: 99meter skrivet 10 januari 2022, 22:58:56
Troligtvis är i alla fall de två felkopplade. Om det är rätt så är det övre röret tydligt varmare än det nedre. Om inte så är det nedre varmast men kanske inte lika tydligt då det varma vattnet stiger och går i retur utan att hinna kylas av så mycket. Varmare vatten är ju lättare än kallt och stiger uppåt. Jag har själv några så långa och låga radiatorer och de blir inte lika varma i bortre änden men det är stor skilnad på temp uppe och nere i anslutningsänden.