Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga tillverkare => Ämnet startat av: Zebroc skrivet 27 augusti 2018, 13:30:39

Titel: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 27 augusti 2018, 13:30:39
Har blivit med hus nr 2 i mitt liv och här sitter det bergvärme 15år gammal.

Kollade igenom temperaturerna på displayen och alla verkar stämma utom utegivaren, den visar ca 100 grader men kryper neråt under dagen när det bli varmare till ca 98grader när det är ca 15-17grader ute.

Har mätt motståndet på ute givaren och den visade 7,54kohm så den stämmer.

Jag har kopplat bort givarkabeln från kretskortet och då sjunker ute tempen med ca 1grad.

Jag har poolstyrning till bergvärmen med motstånd provat att koppla ur dom med utan framgång.

Så felet verkar sitta på kretskortet enligt min felsökning hittills eller har ni något förslag? dontknow
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Carl N skrivet 27 augusti 2018, 15:47:08
Nu fattar jag, Autoterm/Thermia är 2 olika tillverkare.
Värdet stämmer bra med Autotherms givartabell.

Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 07 september 2018, 23:25:49
bytte precis till ett nytt kretskort och även då visar ute tempen ca 100 grader!!!!???
Visar nån grad lägre med ute temp givarn urkopplad från kretskortet.
Vad är fel? Nån som har nån klurig idé mina börjar sina🙁
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 september 2018, 07:39:17
Poolstyrningen kanske ställer till det? Testa att koppla ur den och gör en fabriksåterställning. Skriv ner inställningarna för värmekurva, varmvatten, tillskott etc innan...
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Carl N skrivet 09 september 2018, 09:19:33
Kortslutning på plintkort eller kontakten mellan plintkort och kretskort.
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 11 september 2018, 04:50:28
Poolstyrningen kanske ställer till det? Testa att koppla ur den och gör en fabriksåterställning. Skriv ner inställningarna för värmekurva, varmvatten, tillskott etc innan...
Den visar ju ca 1.5grad (ca 98,5) lägre när jag kopplar ur kablarna till ute temp givarn på kretskortet.
Har provat med fabriksåterställning men inget händer, börjar ana om det kan vara displaykortet som är fel?
Vill ju inte byta allt men vad göra?
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 11 september 2018, 04:53:09
Kortslutning på plintkort eller kontakten mellan plintkort och kretskort.

Plintkort menar du displaykortet?
Hittade iaf lite smuts på displaykortet mellan lödningarna som jag gjorde rent men ingen skillnad, den kan ju som du skriver blivit kortsluten innan?
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2018, 21:27:44
Misstänker att kortslutningen är före displaykortet, men är inte säker.
Kortslutning = 100 C.
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 12 september 2018, 04:07:42
Misstänker att kortslutningen är före displaykortet, men är inte säker.
Kortslutning = 100 C.

Jag bytte ju kretskortet som sitter före displaykortet utan framgång, hittade lite ärgning mellan lödningarna på displaykortet som jag rengjorde även de utan att graderna sjönk.
Så frågan är om den tagit stryk å kortslutit nån krets i displaykortet?
Får iaf inte fram nån värme alls i huset nu å graderna kryper sakta men säkert neråt så har väl inget val än å byta även de kortet.....förra ägaren hade bytt displaykortet sa han men vet dock ej varför.
Kablarna mellan korten ser bra ut.
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 12 september 2018, 10:29:15
Vad händer med visningen av utetemperatur om du kortsluter utegivaren?
Och vad har du för spänning över givaringången, dels med givaren ansluten och dels med givaren bortkopplad?
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 14 september 2018, 12:54:13
Vad händer med visningen av utetemperatur om du kortsluter utegivaren?
Och vad har du för spänning över givaringången, dels med givaren ansluten och dels med givaren bortkopplad?

När jag kortsluter utegivare så går graderna uppåt till den visar 3 streck och larmar för givar fel.
Mäter jag spänning med givare ansluten får jag 0.317V och utan 0.331V.
Fick 0.331V på förra kortet med utan givaren inkopplad.

Ska få hem styrkortet idag hoppas jag.
Titel: SV: Autoterm 314E visar 100c på ute tempen
Skrivet av: Zebroc skrivet 19 september 2018, 21:13:52
Felet satt i styrkortet, nytt å bytt.

 :)