Skrivet av: Solochjord
« skrivet: 14 januari 2022, 19:15:53 »

Om du inte får ordning på det måste du gå hårt på din installatör och KRÄVA att de antigen löser det eller får IVT att logga din VP och hitta en lösning på problemet. Det är inte alla installatörer som vet att IVT kan logga alla vp som är anslutna till internet.
Skrivet av: Permo
« skrivet: 08 januari 2022, 21:06:56 »

Hej solochjord!
IVT har ignorerat alla mejl jag skickat dom och min installatör har varit och skruvat vid tre tillfällen och jag hoppas din info kan få rätsida på detta. Thermia har ju valt en annan, i min mening, mer logisk lösning för att hålla jämn temperatur i huset. Vi har fö bara en golvvärmeslinga i badrummet med inbyggt tempstopp på 52 grader och i övrigt gamla rejäla radiatorer.
Skrivet av: Solochjord
« skrivet: 28 december 2021, 15:37:12 »

Jag hoppas detta inlägget kan vara till hjälp
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76197.0
Skrivet av: fingalolsson
« skrivet: 27 december 2021, 22:07:22 »

Installatörskoden är baserad på dagens datum MMDD med ett adderat till varje siffra. Dagens datum: 1227, dagens kod: 2338.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 december 2021, 21:55:20 »

fokus jag vågar inte göra det med garantivillkor o dyl. Den installerades för knappt två veckor sedan. Drar iväg ett mejl ikväll till installatören.
Håll då koll vad hen knappar in så du vet koden, när du är varmare i kläderna och vågar.
Skrivet av: Miramithe
« skrivet: 27 december 2021, 21:34:06 »

Det finns inställningar för dels hur länge pumpen ska gå när den gör varmvatten eller radiator vatten. Men även för vilka temperaturer den ska värma vattnet till.
Tex Eco+ på min står starta vv 42 grader och stopp 54 grader. Stopp går att ställa ner till 50 grader. Då får du mindre diff mellan start och stopp och den värmer vatten kortare tid. Man kan också ställa om tiderna när den växlar mellan värma vatten och värma radiatorer, på min är det nog så att värma vatten står på 45 min och radiator 35 min. Då växlar den mellan värma vatten och radiatorer efter dom tiderna tills vv är uppe i temp.

Din installatör borde kunna komma fram till en lösning, skriv gärna vad installatören rekommenderar här när du pratat med denne.
Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 19:54:34 »

fokus jag vågar inte göra det med garantivillkor o dyl. Den installerades för knappt två veckor sedan. Drar iväg ett mejl ikväll till installatören.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2021, 18:54:38 »

Har skickat mejl till installatör så får dom lösa detta.
Har du provat att gå in i servicemenyn , ska vara en lösenord för det. i bland är det dagens datum tex 211225 som idag och där finns det nog många mer inställningar
Skrivet av: Boilerplate4U
« skrivet: 26 december 2021, 18:24:23 »

Har skickat mejl till installatör så får dom lösa detta.
Jag tror det blir bra. I samband med att de är på plats be om en genomgång om hur din maskin fungerar rent tekniskt, vilka filter som ska rengöras samt hur ofta, de viktigaste inställningarna samt hur man läser av olika temperaturer.
Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 16:21:22 »

Har skickat mejl till installatör så får dom lösa detta.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2021, 16:19:47 »

Kollade lite i manualen för 500 serien. på sidan 33 står det om semesterinställning ,kanske du kan använda det, även VV var med där
Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 15:49:12 »

Hej fokus.Mer än vad känner till, står ju ingenting i manualen. Hittade en undermeny för legionellakörning inställd söndagar 01.00., så det var ju bra. Jag skulle däremot vilja ändra inställning maxtemp för varmvatten samt inställning för lägsta temp, men det finns inte i menyn. Endast för installatör kanske? Redan över 50 grader, vilket man sällan har i beredaren, dör bakterierna enligt Boverket.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2021, 15:24:07 »

Är det stopp helt på VV då, det ska väl gå att ställa start/stopp på den tempen med vad jag förstår. Sen det med ev legionellakörning räcker gott med en gång i veckan och kan ställas när det ska köras med.
Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 14:57:50 »

Hej alla.
Men varför konstruerar man inte en behovsstyrd modern värmepump så att den alltid håller jämn framledningstemperatur?  Det går ju åt väsentligt mer energi på att lyfta några grader inomhustemperatur när huset är på 380 kvm med isoleringsstandard från 1929 jämfört med att värma vattnet i en beredare. Det Fokus skriver verkar mer logiskt för mig för det får gärna ta tid och i flera omgångar att värma vattnet i beredaren. Beredaren används ju inte mer än max några gånger per dygn jämfört med radiatorvärmen som ständigt kyls ner och måste stöttas.
Så länge den inte sysslar med varmvatten går pumpen hur bra som helst.
Hittade nu en funktion - blockera vv - där man kan välja tidpunkt varmvatten ej ska produceras och ställt in 07.00 - 22.00 så får jag se hur det funkar.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2021, 14:31:16 »

Hur mycket har du i värmebehov ut, bara GV eller raddar med, när ventilen i VP slår om till att göra VV, så stannar flödet för värmen då det är samma pump till allt och all värme kallnar ner i systemet.  Nu vet jag inte hur din VP är i funktion, men har läst lite på forumet att det på en del går att ställa in tiden för laddning av VV. Det var något att ställa VV i 20 minuters intervaller och då värmer det huset i 20 min. En cykel som pågår tills VV är i temp.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2021, 13:58:36 »

Det är det som är det fina med VP i dag , mycket lullull och elektronik ska det vara och användaren blir yr i huvudet av allt som VP gör och inte kanske går att ändra på. Dagens VP har sitt eget liv genom konstruktörernas vilja  """  ilvilja att så här gör vi det är bra, det är häftigt ""
Det med att kompressorn arbetar vidare efter VV är för att när 55-60 C går direkt ut på kanske 5-10 sekunder ut i systemet, så förlängs alla rör i längdriktningen med s.k knäppningar som följd. En tank på 50 -100 Liter efter VP  gör att knäppningarna inte blir. Lika med de s.k. gradminuter som ska vara ?  Hur långt tid står kompressorn still dig då, verkar vara länge och då sjunker tempen på systemet en hel del och vad jag förstår så går inte den tiden att ändar på.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2021, 13:35:25 »

Det är väl kanske svårt att bestämma vilken information som ska ingå i manualen, då den kan bli tjock som en bok. En av forumets moderatorer klagade ju på att Rego 600 hade en manual på 50 sidor d.v.s. 50 sidor enbart för regleringen som då ansågs vara allt för många sidor.

Det borde finnas en version IVT GEO 500n där n står för nördversionen. Identisk med IVT GEO 500-serien förutom att den levereras med all tillgänglig dokumentation. Den versionen skulle vara ett starkt alternativ den dag jag behöver ny pump.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2021, 13:32:12 »

Den här värmepumpen är konstruerad att producera upp till 65 grader framledningstemp och bortsett från legionella om 65 grader är varmvattnet oftast runt 55 grader. Skulle det vara en belastning att det momentant släpps på 55 grader? Jag vidhåller det är ett konstruktionsfel. Är alla fabrikat konstruerade så här?

Varmvattentemperaturen mäts en bit ner i beredaren. I toppen är det varmare. Dessutom är det cirkulerande vattnet som värmer beredaren några grader varmare än vattnet i beredaren. Vattnet som kommer ut i radiatorkretsen när växelventilen slår om är alltså varmare än vad varmvattengivaren anger.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 december 2021, 13:25:11 »

Hej Lexus
Kan du förklara för en amatör som jag vad knäppningar är? Den här värmepumpen är konstruerad att producera upp till 65 grader framledningstemp och bortsett från legionella om 65 grader är varmvattnet oftast runt 55 grader. Skulle det vara en belastning att det momentant släpps på 55 grader? Jag vidhåller det är ett konstruktionsfel. Är alla fabrikat konstruerade så här?

55°? Har den laddat varmvatten så borde radiatorerna svalnat 10°-15°. Jag har radiatorer och har aldrig mer än 45° på framledningen. De som har golvvärme i träbjälklag är nog tacksamma över funktionen.

Om det är konstruktionsfel är jag inte så säker på, då det är ett antal installatörer som medverkat i just den här värmepumpens funktioner. Jag är trygg med att tro att de har erfarenheter för att bestämma om den här funktionen ska finnas eller inte.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 december 2021, 13:18:09 »

Jag tycker det borde finnas information om sådana saker i användarmanualen. Det här tycker jag generellt är ett problem med nya tekniska prylar. Det finns finesser som gör att det sett ur användaren synvinkel fungerar konstigt men det är mycket svårt eller omöjligt att ta reda på varför det fungerar som det gör.

Sen kan man fråga sig vad man gör om man har en tank efter värmepumpen som eliminerar risken för knäppningar. Går det att stänga av funktionen som stänger av pumpen?

Vid driftsättning anger man och det finns bypass eller arbetstank. Cirkulationspumpens drift påverkas av vilken inställning som som programmeras.

Om kompressorn stannar vid val av arbetstank vet jag inte.

Det är väl kanske svårt att bestämma vilken information som ska ingå i manualen, då den kan bli tjock som en bok. En av forumets moderatorer klagade ju på att Rego 600 hade en manual på 50 sidor d.v.s. 50 sidor enbart för regleringen som då ansågs vara allt för många sidor.

Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 09:01:32 »

Hej Lexus
Kan du förklara för en amatör som jag vad knäppningar är? Den här värmepumpen är konstruerad att producera upp till 65 grader framledningstemp och bortsett från legionella om 65 grader är varmvattnet oftast runt 55 grader. Skulle det vara en belastning att det momentant släpps på 55 grader? Jag vidhåller det är ett konstruktionsfel. Är alla fabrikat konstruerade så här?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2021, 08:59:28 »

Den stannar av för att det inte ska bli knäppningar i din värmekrets d.v.s. det finns varmt vatten från beredaren som transporteras ut till värmekretsen om/när växelventilen växlar i samtidigt som kompressor och cirkpump är i drift.

Därför har IVT valt att stänga ner kompressor och cirkpump under några minuter i samband med att växelventilen växlar mot radiatorerna.


Jag tycker det borde finnas information om sådana saker i användarmanualen. Det här tycker jag generellt är ett problem med nya tekniska prylar. Det finns finesser som gör att det sett ur användaren synvinkel fungerar konstigt men det är mycket svårt eller omöjligt att ta reda på varför det fungerar som det gör.

Sen kan man fråga sig vad man gör om man har en tank efter värmepumpen som eliminerar risken för knäppningar. Går det att stänga av funktionen som stänger av pumpen?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 december 2021, 08:46:14 »


Det är ju genant att en IVT lägger sig i viloläge under flera minuter


Den stannar av för att det inte ska bli knäppningar i din värmekrets d.v.s. det finns varmt vatten från beredaren som transporteras ut till värmekretsen om/när växelventilen växlar i samtidigt som kompressor och cirkpump är i drift.

Därför har IVT valt att stänga ner kompressor och cirkpump under några minuter i samband med att växelventilen växlar mot radiatorerna.
Skrivet av: mvjt
« skrivet: 26 december 2021, 08:41:31 »

Jag har märkt att min Geo 508 verkar värma väldigt sinusformat. Inomhustemperaturen går upp och ner. Igår startade jag luftvärmepumpen för att försöka värma upp för trappan där jag har elradiatorer och jag jag fick väldigt mycket jämnare temperatur på nedervåningen. Se grafen.

Förstår mig inte heller riktigt på den ännu. Tycker att den borde köra mer på låg hastighet än att stå stilla större perioder och sedan köra 50% hastighet.
Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 08:34:57 »

Hej Roland
Rak fråga, är alla moderna värmepumpar konstruerade så att dom inte samtidigt kan hålla både varmvatten och framledningtemperaturen i balans? Det är ju genant att en IVT lägger sig i viloläge under flera minuter och tillåter radiatortempen falla så mycket som 9 grader när det är minusgrader ute. Det ska ju vara en balansakt där det i min värld aldrig ska prioriteras varmvatten över radiatorvatten. Jag har ju ett borrdjup på det berömda men när värmepumpen ägnar sig åt att värma huset fungerar den över förväntan och kb fr ligger  på -6 och kb till -3. Men när den sparkar igång efter sin vilostund på max effekt är kb fr -7 och kb till -2 . Den lägger ju av vid -8.
Är det som Carl säger den läser av den höga framledningstempen efter att ha värmt varmvattnet, så är värmepumpen felkonstruerad.
Legionella ska den enligt uppgift köra 02.00 men inte varje dag, lite osäker
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2021, 08:05:57 »

Enligt tabell 10 i manualen verkar värmningen till 65 grader vara legionellakörning. Eco-läget ska inte ge så hög temperatur. Det verkar också som om man kan ställa in den tid varmvattenkörning görs i installatörsmenyn (tabell 9) men vad som står där anges inte i användarmanualen.
Skrivet av: Permo
« skrivet: 26 december 2021, 07:20:55 »

Hej Carl
Min gamla Thermia hade inte någon märkbar sänkning av radiatortempen ( framledningstempen) när den värmde varmvatten.  Nu kan man sitta i soffan och känna det blivit något svalare och kollar jag displayen så har värmepumpen mycket riktigt värmt varmvatten och sedan lagt sig i viloläge.
Är alla fabrikat konstruerade på det här viset?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 december 2021, 01:06:25 »

Värmepumpen är en han, den kan bara göra en sak i taget, antingen värma huset eller värma varmvattnet.  ;)
Det sitter en växelventil som styr vad den ska göra.

Men det låter knepigt att den stannar efter en varmvattenkörning, det ska den inte göra, den ska växla tillbaka till värmedrift och bara fortsätta.
Varför den gör på detta viset förstår jag inte riktigt, men undrar om IVT gjort nån riktig tabbe i hur den styr?
Direkt efter en VV-laddning så blir ju framledningen tämligen hög några sekunder, gissar att detta gör att den tycker att den inte behöver värma huset mer på ett tag och stoppar husvärmningen?
Jag är tyvärr inte 100 på hur IVT styr sin GEO500, men jag tycker att de borde tänkt på detta?
Skrivet av: Permo
« skrivet: 25 december 2021, 20:27:33 »

Jag har skrivit i några trådar om dilemmat med att ersätta 20 år gammal värmepump med ny tenik (varvtalsstyrd) och om jag ska borra nytt hål eller använda det gamla osv. Nu fick  jag för två veckor sedan IVT Geo 516 installerad och ansluten till mitt 174 m gamla borrhål. Det funkar över förväntan ända tills varmvatten ska kokas. Då upphör pumpen producera radiatorvärme trots att det är minusgrader ute. Står något liknande i instruktionsboken. Har jag missförstått något här eller klarar inte IVT av att konstruera en bergvärmepump som gör två saker samtidigt? Som mest har radiatortempen sjunkit 9 grader när den kokar vatten och kompressorn står sedan still ända tills den kommer på den briljanta ide’n att den ska hålla huset varmt. Då drar kompressor och tillsatsvärme igång på max effekt och suger musten ur borrhålet under flera timmar tills den jobbat upp radiatortempen till samma nivå den låg på innan vattenkokning. Vad är det för himla konstruktion? Den är ju varvtalsstyrd d v s behovsstyrd och är det minusgrader ute ska den absolut prioritera att det är jämn inomhustemperatur. VV växeldrift är aktiverad och jag har valt eco läget för varmvatten, men det har inte hjälpt. Den värmer i tillägg varmattnet till hela 65 grader, kan man justera ner det?
Någon som har lust att göra mig glad igen?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!