Skrivet av: E_R
« skrivet: 07 januari 2022, 10:11:15 »
Hej, ber om ursäkt om jag inte hittat rätt svar på forumet tidigare genom sökning, provar att fråga istället.
Vi äger ett hur med en VP (IVT Greenline HT PLus c) som antagligen sjunger på sista versen. Vi vet inget om ålder på pumpen och det vet inte tidigare ägare heller som bodde här i fem år.
Vi har ett borrhål med okänt djup som det stiger grundvatten i. Tidgare så rann det ur borrhålet då det satt ett lock som inte var tätt (låg bara som en hatt ovanpå fastsatt med muttrar runt om) och vattnet dränerades ner i en orange drän-slang som anslöt till en PEM som gick in i husets avloppsledning. Då PEM-slangen satte igen i somras fick vi problem med vatten på tomten.
Problemet löstes genom att borrhålet tätades med två lock som expanderar inifrån och sedan grävde jag igen för ledningarna.
Efter detta så får vi problem med att pumpen stänger av och på för att köldbärare ut är för låg och jag är rädd att borrhålet har frusit, tittar jag ner i brunnen som ligger över borrhål och brine-ledningar så är det rejält isigt. Kan det vara så att det tidigare fritt flödande grundvattnet (det var mycket vatten som kom ut, vi hade en bäck på tomten) hindrade frysning tidigare men att det nu står still i hålet så att det fryser? En annan fundering är om jag borde lagt någon isolering mellan ledningarna innan jag grävde ner dem?
Pumpen går just nu i ca 30 min och larmar sedan för att starta om och med den temp vi har nu i Hudiksvall har jag tvingats ställa in så pumpen enbart går på tillskott för att vi ska kunna var inne. Är det "farligt" för pumpen?
Det är även problem med givare till köldbärare in som visar för hög temp så vi ska byta givare till både ut/in men där har vår vvs-are problem med leveransen tydligen. Jag har tänkt att jag borde kunna köra cirkulationen och på så sätt mäta in/ut för att se om det verkligen har frusit eller inte men så länge jag har problem med givare ut går det ju inte.
Det vi står inför är att vi såklart kommer att behöva köpa en ny pump, den vi har är ju ändå rätt gammal men frågan är om samma problem bara fortsätter och om vi då behöver borra på nytt. Vi lär väl då få samma problem med vattenflödet och då är vi där igen. Vi har ingen möjlighet att leda bort vattnet ut från tomten, ner i ett dike, gräva stenkistor eller motsvarande.
Vad föreslår ni att jag ska göra på kort sikt och på lång sikt?
MVH//erik