Hej
Värmepumpen gÃ¥r inte och innerdelen gÃ¥r bara pÃ¥ elpatron och det enda i "felkod" jag hittar är utedelen som säger 13. Varmare än 35 grader ute . Dessutom säger den att utgivaren visar 80 grader...  Men utedelen har inte en utegivare (vad jag hittar) för den är bara kopplad till innerdelen och den säger 1 grad( när det är 3 grader) sÃ¥ det ser ju ok ut. Tänker att utedelen styrs frÃ¥n innerdelen och dÃ¥ kvittar det att utedelen tror annat om den är kopplad för att starta ändÃ¥ pÃ¥ innerdelens kommando?
NIBE 2025 och VVM300 ca 15-16 år gamla.

Några tips och idéer vad jag mer kan kolla innan jag kontaktar service?
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9618
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2023, 18:57:21 »
Vad jag kan se har F2025 en egen utegivare: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/f-2025-8-kw-3x400v-064017/015-utegivare-monterad-f2020.html

Kan vara kortslutning i den befintliga givaren. Sitter undertill på utsidan under kompressorn.
« Senast ändrad: 12 mars 2023, 19:00:06 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2023, 21:50:01 »
VVM300 ska ha en egen utegivare och det är denna som styr.
Det funkar inte annars alls.
Visar den 80 C så är det givet att den inte värmer huset.
Kolla sid 22 nere till höger.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-vvm-300-anv-inst.pdf

Kolla sen inne i värmepumpen, följ kabeln som bör sitta inkopplad på plint 14
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2023, 10:41:18 »
Utegivaren på värmepumpen sitter under i framkant, en plastlåda som vattenfylls om man inte borrar den i många fall. Givaren pajar. Byt den så går pumpen igen. Den måste fungera för pumpens styrsystem använder den till fler saker än visa temperaturen. Givaren byts via skruvplint i boxen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2023, 15:57:13 »
Ja just det, vilken av utegivarna visar 80 C?
Som sagt har VVM300 en egen och sen sitter det en intern i Nibe2025.
Meny 4.0 visar temperaturen ute enligt VVM300
Meny 5.9 visar utetemperaturen enligt Nibe 2025

Båda kan ställa till det om nån visar fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2023, 14:59:57 »
Utegivaren på värmepumpen sitter under i framkant, en plastlåda som vattenfylls om man inte borrar den i många fall. Givaren pajar. Byt den så går pumpen igen. Den måste fungera för pumpens styrsystem använder den till fler saker än visa temperaturen. Givaren byts via skruvplint i boxen.

Av en slump kom en kille i en Nibe servicebil körande i kvarteret som jag stoppade. Han sa samma när jag beskrev felet och han hade en givare i bilen som jag köpte. Fast han skickade med koppling till att slippa dra om hela kabeln. Återkommer när jag vet resultatet.

Givarn är för utedelen och den visade 80 grader.
Givaren till innerdelen visade 1 grad när det var 3 grader så nära nog.

Tack för alla svar. Det uppskattas och ni är guld värda.
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2023, 17:24:20 »
Det var att givaren badade i vatten... smart konstruktion...

Tack för hjälpen.
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2023, 17:54:30 »
Klart sitter dosan uppochned så blir det badkar, bättre då att skarva ledningarna och inte använda plinten, sätta krypslang på skarvarna och göra ett par hål i doslocket

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2023, 22:56:34 »
Stick hål i locket från insidan med kryssskruvmejsel, vridande rörelser, så det ett fint avlopp utan kanter på insidan.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!