Författare Ämne: Frigörning av igenisad utedel  (läst 5293 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KnutOtto

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Frigörning av igenisad utedel
« skrivet: 28 december 2010, 21:14:34 »
Kom tillbaka från julledigheten och utdelen på min Panasonic var helt igensatt och fläkten kunde inte snurra på grund av all snö och is som blåst in och bildats. Läser flera sätt att tina upp och få bort isen men är osäker på vad som fungerar bäst.

1. Hälla varmvatten på baksidan. Är det på baksidans utsida man häller varmvatten?
2. Varmluftspistol
3. Bygglampa

Tacksam för hjälp!

Utloggad vptommy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Tekniker / Montör
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 21:20:45 »
De viktigaste är att slå av strömmen och ta av kåpan sen går de ju fortast med varmvatten
men jag har kört med värmepistol och kupévärmare för att ta bort isen, vad hade du pumpen inställd på?
Innehavande av kat. 1

Utloggad SvenE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 21:23:10 »
bryt strömmen och häll på varmvatten på isen har du någon slang till varmvattenskran så är det smidigt.
har maskinen varit avstängd under bortavaron? ett alternativ att hjälpa maskin med avfrostningen är att köra kyla under en period (inte så frestande på vintern, men då blir "elementet ute varmt) men detta förutsätter ju såklart att pumpen går!!

SvenE

vptommy  Thumbsup kvick du!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor

Utloggad KnutOtto

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 21:25:12 »
16 grader på läget Heat!

Var häller jag varmvattnet?

Maskinen går inte att få igång för tillfället

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 21:37:36 »
16 grader på läget Heat!

Var häller jag varmvattnet?

Maskinen går inte att få igång för tillfället


hej
bryt strömmen
skruva av locket 3 skruvar
skruva bort fronten 6 skruvar
tag fram trädgårds-kannan å fyll med het vatten
häll het vatten tills isen är bort tinad
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad vptommy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Tekniker / Montör
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 21:55:12 »
jag vet inte hur panasonic är man jag vet att vissa modeller och märken måste du köra högre temperatur för att den ska
kunna orka att frosta av för att den får gå så korta stunder.. men exakt som kjell skriver och sen testar du att starta den igen
Innehavande av kat. 1

Utloggad ala

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 09:21:33 »
Köp en tapetborttagare från Jula för 269,-kr. Tag bort plattan, häll i kokande vatten i behållaren (så går det fortare att få ånga) och sätt i kontakten och vänta till det blir ånga.
Fungerar perfekt, behållaren rymmer 3 - 4 l vatten vilket borde räcka gott och väl och du slipper drälla med hett vatten. Har avisat min pump vid - 18 och det har fungerat perfekt.

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 10:24:15 »


Så såg min utedel ut efter att vi firat jul på annan ort. Efter att ha avlägsnat så mycket snö det bara går skruvade jag bort gallret på framsidan och plockade ut snön för hand. Därefter fylldes en vattenkanna med varmvatten och hela härligheten duschades i varmvatten från både fram och baksida.

Jag lät vattnet rinna av en stund och sedan startades aggregatet och det började leverera värme som vanligt.
1.5 plans LB-hus frÃ¥n 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i tvÃ¥ badrum +  eloljeradiatorer pÃ¥ övervÃ¥ning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!