Författare Ämne: KB in och ut visar fel värden  (läst 2018 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
KB in och ut visar fel värden
« skrivet: 05 mars 2009, 11:37:06 »
Hej

Jag märkte för någon vecka sedan att KB in och ut visar fel. KB in visar ca 9 ºC och ut visar ca 5-6 ºC. Poängen med detta är att det är för varmt. Det borde ligga på ca -1 ºC in och -5 ºC ut. Jag bor i Gästrikland utanför sandviken och det är 3:e vintern jag kör så jag vet att det inte är plusgrader i backen...Jag har jordvärme med en NIBE 1130. Kan jag ha sådan otur att båda givarna har gett upp nästan samtidigt eller kan det rent av finnas någon databugg i systemet?
Jag har stängt av den helt utan ström några min för att testa om det "nollade" något men det bidde inge bättre..

Tack för mig..
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 12:16:10 »
Och du läste naturligtvis av när kompressorn var igång?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 20:52:34 »
japp  Thumbsup
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 03:44:29 »
Du kan kolla att givarna sitter fast mot rören (följ trådarna). Annars har nog bägge gått hem samtidigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2009, 13:30:38 »
I och med att båda mätpunkterna har börjat visa fel samtidigt är det mindre troligt att det är givarna som har gått sönder, det man snarare skulle kunna misstänka är t ex dålig kontakt eller krypströmmar i någon kopplingsplint, eller fel på analogingångarna på styrkortet.

Vad är det för typ av givare? Gissningsvis någon rent resistiv givare (t ex NTC eller Ni1000).
Ta reda på givardata och prova att koppla in fasta motstånd motsvarande några kända temperaturer i stället för givarna och se om värmepumpen lämnar rätt mätvärde då.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 19:16:52 »
Om du inte har bytt givare på 2-3 år tror jag att det kanske är dags. Nibes givare har tyvärr inte speciellt gott rykte.
Kolla din utegivare också.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2009, 12:10:37 »
Det var givarna som var felet. Jag hade 3 givare hemma, kommer inte ihåg hur jag fick dom..ev extra till poolpaketet och någon extra med från början kanske. Knippsade av kabeln och skarvade på dom nya.

Jag hoppas den som designade 1130 har gjort om designen för det var inte lätt att komma åt givarna. Precis bakom plåtar..lite högre upp och det hade varit mycket lättare.

Tack för svaren..
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2009, 12:22:50 »
nibes givare är kass har bytt mina ocksÃ¥,  gick nästan i tvÃ¥ Ã¥r sen blev det fel
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2009, 12:28:52 »
och du har rätt..utegivaren visar fel också...skit grejor...jag ska ringa Nibe och kräva nya givare av dom..
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!