Jag har en äldre bergvärmepump som jag har för avsikt att byta ut inom en snar framtid. För att inte göra alltför fel så tänkte jag vända mig till forumet för tips och synpunkter, själva arbetet har jag tänkt göra i två steg:
- Komplettera de två grunda borrhålen med ytterligare ett djupare
De gamla borrhålen är totalt 135 m varav 36 m foderrör (99 m aktivt?) och behöver följaktligen kompletteras med ytterligare 100 m aktivt hål (dvs. 100 m + 18 m foderrör = 118 m totaldjup). I bifogad bild nedan så har jag försökt beskriva - Installera en ny värmepump, 7-9 kW (toppeffekt c:a 9 kW och årsenergi, värme + VV, c:a 28 MWh)
Om jag räknar med 199 m aktivt borrhål, 3 * 18 m foderrör med 6 m grundvattennivå samt c:a 40 m kollektor i jord så får jag:
Effektivt borrdjup: bergborrning+(foderrör-grundvatten)/2+markslinga/3 dontknow
199 + 3*(18-6)/3 + 40/3 = 230 m
Max effektuttag: 9000 W / 230 m = 39 W/m //eller ska värmepumpens COP med?//
Årsenergi: 28000 kWh / 230 m = 122 kWh/(m&år) //eller ska värmepumpens SCOP med?//
För tillfället tänkte jag höra mig för hur jag borde koppla ihop de tre borrhålen och vilket mtrl som är bra. I bifogad fil så har jag försökt visualisera min tänkta koppling, men i text är den följande:
- Från BVP till ny kopplingsbrunn.
Ut genom väggen från värmepumpen i befintlig slang tagen från ett av de gamla hålen och vidare till kopplingsbrunnen.
(Kompletteras den med avluftningsmöjlighet på insidan som idag saknas) - Från ny kopplingsbrunn till nytt borrhål.
Här skarvas utgående från värmepumpen till kollektorn från nya borrhålet och returen tillbaka till kopplingsbrunnen. - Från ny kopplingsbrunn till gamla borrhålen och sedan in i huset igen i befintliga returslangar.
I brunnen T-kopplas returen till de gamla borrhålen så att de hamnar parallellt med varandra och i serie bakom det nya hålet.
(Även här behövs möjlighet till avluftning) - Instrypning av gamla borrhål, expansionskärl (även för brine-påfyllning och avluftning) och brine-filter på insidan av huset
Här återanvänder jag ventilerna som finns idag, men övrigt blir nytt.
- Är detta en bra koppling (tänkte att det blir enklare att justera in två hyffsat lika långa slingor)?
- Behövs avstängingsventiler och i så fall var?
- Hur ska jag mätareturtemp. (tänkte använda den för injustering, är det rätt)?
- Totallängden på kollektorn blir c:a 320m enkel-kollektor plus 160 m parallell-kollektor, funkar det?
- Verkar borrdjupet rätt?
Puh. Långt inlägg, men jag har sett att ni är bra på förstå nybörjare som jag.
-
Är de gamla borrhålen parallellkopplade så du redan idag har fyra slangar in till pumpen?
Då kanske du kan dra in slangarna från det nya borrhålet och koppla ihop som du beskrivit fast inne? Eller blir det mycket längre slang då?
Tänkte mest att ha koll på allt på ett ställe, slippa gräva upp gamla slangar och gräva ner kopplingsbrunn.
Vet dock inte hur riktiga rörmokare skulle ha gjort, jag är bara mekaniker. :)
-
Jag har väldigt trångt inne, så det kan vara svårt att dra in två nya slangar.
Därav tanken att göra brunn på utsidan, annars är din idé den jag skulle föredra.
-
Jag har tittat på samlingsbrunnar och skåp, men tycker att dessa är väldigt dyra. Finns det några andra bra alternativ och lösningar för detta?
-
En betongkona 1000/600 mm 700 mm djup kostar ca 1000:- och ett lock ca 500:- Och det är väl knappast så stora pengar i sammanhanget. Där får du lätt plats att koppla ihop slangarna och sätta flödesmätare.
-
Du borde kunna koppla gamla brunnarna i serie och den nya parallellt med dom då får du 4 slangar som går in i pannrummet och sen sätter du stryp möjlighet på den nya kortare brunnen.
-
Bra idé. tummenupp
Två frågor om man gör så:
1) Om man skarvar kollektorslangen kan man då gräva ner den (dvs. håller den i marken)?
2) Behövs ingen avluftning ute mellan de två hålen som är i serie?
-
Om man svetsar skarven är det inga problem att gräva ner den den. Vet inte om avluftning brukar finnas vid parallellkoppling är säkert bra att ha men borde inte vara nått krav om det luftas riktigt vid installation tror jag.