Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: TheDog skrivet 07 januari 2016, 16:13:50

Titel: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: TheDog skrivet 07 januari 2016, 16:13:50
Jag har en äldre bergvärmepump som jag har för avsikt att byta ut inom en snar framtid. För att inte göra alltför fel så tänkte jag vända mig till forumet för tips och synpunkter, själva arbetet har jag tänkt göra i två steg:

För tillfället tänkte jag höra mig för hur jag borde koppla ihop de tre borrhålen och vilket mtrl som är bra. I bifogad fil så har jag försökt visualisera min tänkta koppling, men i text är den följande:

- Är detta en bra koppling (tänkte att det blir enklare att justera in två hyffsat lika långa slingor)?
- Behövs avstängingsventiler och i så fall var?
- Hur ska jag mätareturtemp. (tänkte använda den för injustering, är det rätt)?
- Totallängden på kollektorn blir c:a 320m enkel-kollektor plus 160 m parallell-kollektor, funkar det?
- Verkar borrdjupet rätt?

Puh. Långt inlägg, men jag har sett att ni är bra på förstå nybörjare som jag.
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: vedpannan skrivet 08 januari 2016, 09:30:45
Är de gamla borrhålen parallellkopplade så du redan idag har fyra slangar in till pumpen?
Då kanske du kan dra in slangarna från det nya borrhålet och koppla ihop som du beskrivit fast inne? Eller blir det mycket längre slang då?
Tänkte mest att ha koll på allt på ett ställe, slippa gräva upp gamla slangar och gräva ner kopplingsbrunn.
Vet dock inte hur riktiga rörmokare skulle ha gjort, jag är bara mekaniker.  :)
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: TheDog skrivet 08 januari 2016, 10:57:49
Jag har väldigt trångt inne, så det kan vara svårt att dra in två nya slangar.

Därav tanken att göra brunn på utsidan, annars är din idé den jag skulle föredra.
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: TheDog skrivet 10 januari 2016, 12:56:28
Jag har tittat på samlingsbrunnar och skåp, men tycker att dessa är väldigt dyra. Finns det några andra bra alternativ och lösningar för detta?
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 januari 2016, 13:11:16
En betongkona 1000/600 mm 700 mm djup kostar ca 1000:- och ett lock ca 500:- Och det är väl knappast så stora pengar i sammanhanget. Där får du lätt plats att koppla ihop slangarna och sätta flödesmätare.
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 januari 2016, 13:28:47
Du borde kunna koppla gamla brunnarna i serie och den nya parallellt med dom då får du 4 slangar som går in i pannrummet och sen sätter du stryp möjlighet på den nya kortare brunnen.
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: TheDog skrivet 10 januari 2016, 13:40:23
Bra idé. tummenupp

Två frågor om man gör så:
1) Om man skarvar kollektorslangen kan man då gräva ner den (dvs. håller den i marken)?
2) Behövs ingen avluftning ute mellan de två hålen som är i serie?
Titel: SV: Hopkoppling av flera kollektorslangar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 januari 2016, 13:55:52
Om man svetsar skarven är det inga problem att gräva ner den den. Vet inte om avluftning brukar finnas vid parallellkoppling är säkert bra att ha men borde inte vara nått krav om det luftas riktigt vid installation tror jag.