Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 11 oktober 2019, 16:10:11 »

Okej så man drar ner den i menyn på runt 10grader bara?

Om du kommer åt att ställa in något om den elpatronen i menyn, så har du en modernare EcoEl än de jag har erfarenhet av. Det brukar vara en mekanisk termostat med ett vred som man kommer åt efter att ha hakat loss hela fronten från elpannan.
Skrivet av: Eker
« skrivet: 10 oktober 2019, 17:42:53 »

Den nedre elpatronen med sin mekaniska termostat är tänkt som backup så man får nån slags värme och inte riskerar sönderfrysning även om pannans elektroniska styrsystem skulle ha dött. Så låt den dra sina 6 kW, men ställ ner termostaten så lågt att den aldrig slår till i normala fall.

Okej så man drar ner den i menyn på runt 10grader bara?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 10 oktober 2019, 12:04:33 »

Den nedre elpatronen med sin mekaniska termostat är tänkt som backup så man får nån slags värme och inte riskerar sönderfrysning även om pannans elektroniska styrsystem skulle ha dött. Så låt den dra sina 6 kW, men ställ ner termostaten så lågt att den aldrig slår till i normala fall.
Skrivet av: Eker
« skrivet: 09 oktober 2019, 20:29:12 »

Enligt reservdelslistan är det en standard 2-tum elpatron med 3 st 2 kW och 3 st 1 kW-slingor. Bara att stänga av all ström och flytta kabelskorna från 2:orna till 1:orna så blir det 3 kW istället för 6 kW. Viktigt dock att 3 kW verkligen räcker till när det blir som kallast på vintern så det inte står och fryser! Men det kanske är glykolfyllt system?

Finns det någon nackdel med att stänga av nedre slingan och bara köra övre den ja kan ställa på 3kw max?
Vill helst inte pilla på kablarna till elpatronen
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 oktober 2019, 15:51:23 »

Enligt reservdelslistan är det en standard 2-tum elpatron med 3 st 2 kW och 3 st 1 kW-slingor. Bara att stänga av all ström och flytta kabelskorna från 2:orna till 1:orna så blir det 3 kW istället för 6 kW. Viktigt dock att 3 kW verkligen räcker till när det blir som kallast på vintern så det inte står och fryser! Men det kanske är glykolfyllt system?
Skrivet av: Eker
« skrivet: 08 oktober 2019, 13:24:25 »

Hejsan har en ctc ecoel 1550 och vill kunna ställa ner den till att köra 3kw bara! (Används i garage med golvvärme )
Ser att man bara kan sätta nedre till endera 0 eller 6kw kan ja ställa den på 0 och sätta över på 3 eller blir de fel då?

Kör bara grundvärme där inne typ 10-15 grader
Och vill att de ska gå så lite el som möjligt

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 628
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!