Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: vedpannan
« skrivet: 21 december 2011, 18:20:10 »

Har du provat att skruva av själva termostatdelen så att du kommer åt den lilla "piggen" som öppnar och stänger ventilen?  Det brukar jag få göra vid sambons mormor hus varje höst då dom fastnat i stängt läge under sommaren, tar en polygrip och drar ut den och motionerar lite. Hon har visserligen pelletsbrännare och inte värmepump som uppvärmning.
Skrivet av: spufuz
« skrivet: 07 januari 2011, 19:07:12 »

Carl N:
Jag ska ta detta i beakt, dock har jag en radiator (en rätt stor) som inte får nåt varmvatten för termostaten har hängt sig i stängt läge.
Har försökt att knacka försiktigt på termostathuset men inget resultat.
Att få ut vatten till detta skulle ju hjälpa kretsen kyla vattnet bättre?
Nåt bra tips på hur jag fixar termostaten utan att behöva tappa av hela systemet?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 januari 2011, 22:05:41 »

Det bästa sättet att strypa in flödena är på respektive radiator.
Kolla över dem och känn (eller mät med IR-termometer) hur stor tempdiffen är på varje radiator.
Justera på varje radiator för sig så att tempdiffen blir ungefär lika.
Skrivet av: spufuz
« skrivet: 04 januari 2011, 17:42:52 »

Jo det stämmer ju!
Men det var det första som slog mig och jag kollade och den står redan på lägsta hastighet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 januari 2011, 22:10:06 »

Är det inte bättre att sänka farten på cirkpumpen till radiatorerna?
Skrivet av: spufuz
« skrivet: 03 januari 2011, 20:17:21 »

Hej!

Jag har lite funderingar på bla. hur jag ska sänka returtemperaturen på min CO2.
Har läst bla här att den inte skall vara över 40°.

För sakens skull spaltar jag upp pannans värden:

Kompr. effekt = 87Hz
Elpanna = 0.0kW
Rum = (19) 20.1° (brukar normalt bara skilja någon tiondels grad eller två!)
Utetemp = -5°
Tanktemp = (51) 42°
Radtemp = (46) 46°
Elpanna = (53) 55°
Ström = 1A(har ej kopplat in givare)

Laddpump = 99%
VP In = 42°
VP Ut = 60°
Kompr. temp = 92°
Ute temp VP = -5°

Det sitter kulventiler direkt efter cirkulationspumpen samt på returen före vattnet kommer tillbaka till pannan på radiatorsystemet.
Är en lösning att försöka strypa flödet en aning?
Eller är jag helt ute å cyklar?

//david

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!