Hej,
Jag får inte riktigt ihop hur jag ska ställa in värmekurvan.
I Exemplet är det 0 grader ute. Värmekurvan säger 28,1 grader vid nollgradigt
Börvärdet säger då 28,1 men framledningen stannar på 24,3. Varför? Det känns som om det är något jag inte förstår.
-
Läs av när kompressorn går, Värmepump 1 ska vara i status "På".
Värmepumpen värmer on/off, dvs att den värmer till en framledning över börvärdet och stänger sen av tills framledningen sjunker under börvärdet osv...
Sen verkar cirkpumpen stå i intermittent läge, har du 2 cirkpumpar (en extern utanför värmepumpen)?
-
Värmebärare ut 34 grader och framledning 24 grader, det verkar som om det är varianten med bypass och två cirkulationspumpar.
-
Det sitter en extern cirkpump (Bild 1) och på Bild 2 ser ni hela systemet vid pannan.Har inte hunnit kolla när kompressorn går ännu. Men idag efter jobbet hade vi 15 grader inne
-
Gissar att det inte är nått flöde på externa cirkpumpen.
Känn på rören vid arbetstanken, utgående mot radiatorerna ska ha ungefär samma temp som röret från VP till tank.
Kolla det uppenbara att alla ventiler är öppna, sen får du kolla upp din externa cirkpump.
Tyvärr är det en cirkpump som saknar centrumskruv så man får stänga ventilerna före/efter och montera loss pumpen för att kolla upp den.