Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: JonasM skrivet 10 september 2019, 20:49:40

Titel: Styrkort eller kraftkort
Skrivet av: JonasM skrivet 10 september 2019, 20:49:40
Jag har en Autoterm 190F tillika IVT 490 som har följande problem.
På panelen visat värdet för utegivaren hela tiden 24 grader oavsett vad det är ute. Kopplade in variabelt motstånd och oberoende vilket motstånd som sätta visar displayen samma temperatur. Om jag kopplar in samma variabelt motstånd på ingången för innegivare svarar styrdatorn hur fint som helst på förändring i temperaturen/motståndet.
Min fråga är då:
Hur vet jag om det är styrkortet eller kraftkortet (som har ingången) som är trasigt? Kostar ju en slant så jag har inge lust att chansa.
Någon som har erfarenhet av liknande symptom?
Titel: SV: Styrkort eller kraftkort
Skrivet av: Larsmaja skrivet 10 september 2019, 21:00:51
Det troligaste är CPU kortet (styrkortet) alltså det som displayen sitter på.
Vid ett avbrott eller kortslutning på väg till CPU kortet (styrkortet) kommer programvaran signalera givar fel.
Kabeln till utgivare är som en antenn så vid ett blixt nedslag i dess närhet skadas dess ingång lätt, min IVT490 har råkat ut för samma problem. Bytte CPU kortet.
Titel: SV: Styrkort eller kraftkort
Skrivet av: JonasM skrivet 13 september 2019, 08:50:24
Nu har jag bytt styrkort och det fungerar! Blir lite nyfiken på vad på styrkortet som är trasigt, skulle ju tro att det kan vara någon eller några simpla komponenter. Någon som jobbat med reparation av styrkort?
Titel: SV: Styrkort eller kraftkort
Skrivet av: Larsmaja skrivet 13 september 2019, 09:56:51
Kolla på bifogad bild ingången för utgivare kommer in där pilen visar.
Givaren anslutes till kraftkortet, vidarekopplas till CPU kortet via kraftkortet och breda bandkabeln.
På mitt kort ligger felet i ingången på CPU-n så jag lyckades inte, med ny CPU måste mjukvaran också laddas in.
Testade med spänningssatt kort och givare inkopplad men utgivare tempen varierade inte med ingångsspänningen på CPU ingången när den varierar.