Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 september 2012, 11:08:20 »Härom dagen så hölls en träff i Göteborg där några av de mer kända företagen/personerna satte sig ner och
diskuterade om högflöde kontra lågflöde.
I Stockholm är de glada i högflöde, i Göteborg lågflöde.
Men vad som sades på träffen det vet jag tråkigt nog inte.
-Någon av er kanske var där?
Hur kommer det sig att högflöde är rekommenderat i samband med bergvärme? Detta med 7graders DeltaT
innebär ju för mig att cirkulationspumpen får gå väldigt snabbt.
Vilka förluster får jag om jag kanske accepterar 10graders delta men med något lägre och tystare cirkulation?
Ja, det kan man fråga sig.
Vissa tillverkare rekommenderar ju 10 graders deltaT på varma sidan, och det torde ju innebära att deras värmepumpar är optimerade för just den temperaturen.
Jag tror att det har väldigt liten betydelse om du har 5 eller 10 graders deltaT på värmebäraren rent ekonomiskt, det helt avgörande är att kurvlutning och parallellförskjutning är korrekt inställda.
Blir det fel kan du lätt tappa 30% COP på anläggningen.