Blir det så mycket vinst på att inte köra full installation med innedel? Jag tyckte då (2017) att SMO20 samt två växelventiler(för att kunna skifta mellan vv och värme) och givare inte var ”mödan värt”.
Har dockat mot vedtank radiatorkrets där vedtanken hamnar före VP. Flytande kondensering alltså.
(Tank-tankshunt-värmepump-radiatorer-tank).
När jag tänder i pannan och värmen stiger i tanken stiger således ”returen” in till VP och därmed framledning vilket gör att VP slutar köra värme då behov ej föreligger.
Har ställt shuntautomatik för ved på ca 1,5grad högre framledning än VP-värmekurva vilket gör att så länge det finns värme i vedtank, kör inte VO och när vedvärme är slut går VP igång.
Inga kranar eller extra ventiler för att kunna skifta Ved-VP-ved.
En bonus är den extra volym som tanken ger, skapar gynnsam drifttid/start-stopp för VP.
Länk till min tråd i ämnet och en bild skiss på inkoppling
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64225.30