vi ska installera jordvärme, och har haft 4 olika firmor ute och tittat. 2 av dom använder thermia pumpar och deras beräkningar på slanglängd är ganska mycket kortare är Nibe och IVT firmorna. Nibe/IVT kan inte förstå att det ska räcka med 400-500 meter när vi dessutom ska värma en pool under sommaren, medan thermia firmerna säger att det räcker.
Någon insatt som har erfarenhet, eller kunskap om detta varför det skiljer så mycket i slanglängd
tacksam för svar
johan
-
Är det varvtasstyrda VP från Nibe och Ivt tro? Finns i Nibe 1250 och IVT X-11/-15. Dessa kräver mer från "värmekällan" än konvetionella VP:ar.
Har en X-15 själv och skulle ha 1050m jordvärmeslang, antingen 2st hål på 170m enligt offerten.
-
Har firmorna räknat på samma energibehov?
Vilka siffror har du uppgett?
-
samma uppgifter till alla som varit här och kollat.
vi bestämde oss för en thermia diplomat 10 med 500m slang, få får hoppas det blir bra.
-
Spontant låter 500 m slang lite snålt till en 10 kW VP. Det skulle vara i skåne med kanonfin lerjord det skulle möjligen kunna funka. Dessutom så ska VP:n värma en pool på sommaren så jag skulle nog rekommendera 2x350 till 2x400 beroende på läge och jordmån.
-
vi bestämde oss för en thermia diplomat 10 med 500m slang, få får hoppas det blir bra.
Återigen har minst slang vunnit. Det visar ju att installatörer som snålar för att vinna offerter vet vad de gör... knUp knUp
-
det var faktiskt en som hade ännu kortare slang.
Ringde dessutom 2 "gamla" kunder till den firman.
bägge var nöjda och hade runt 500m slang.
det konstiga var ju att bägge thermia firmorna hade kostast slang, de andra 2 längre. det hade ju varit ännu konstigare om den ena thermia hade kort och den andra lång slang.
-
Ringde dessutom 2 "gamla" kunder till den firman.
bägge var nöjda och hade runt 500m slang.
Har de 10 kW VP och poolvärme?
-
samma pump, ingen pool men ca 100m kortare slang också.
det finns möjligtvis ingen här på forumet som haf jordvärme med thermia pump som kan dela med sig
-
Det är väl effekten och förbrukningen och inte fabrikatet som avgör slanglängden
-
Det är väl effekten och förbrukningen och inte fabrikatet som avgör slanglängden
Ja och COPen. Om Thermia-försäljarna vill hävda att deras pumpar klarar sig med mindre slang än andras så är enda förklaringen att deras VP skulle vara mindre effektiva och ta mindre värme ur marken (vilket de inte är).
-
Hej!
Monterade en diplomat 6kw hos min far då grävde vi ned 400m slang,
Thermias beräkningsprogram rekomenderade 227m.
Temperaturen är ca +1 vid -20 ändå så eldar han mycket med ved.
Huset ligger i värmland.
Mvh Martin
-
En granne till svärmor i Dalarna har 400m i lätt sandjord till en 12kW Thermia. Ingen aning vad han har för temperaturer in, men jag tycker det låter väldigt snålt.