Ute-tempen är mätt vid pumpens egen ute-givare. Den visar ca 1 grader för kallt när pumpen går (kyld av pumpen). Spikarna upp i temp kommer även dom från pumpen vid avfrostningarna. Förångartemp 2 är inte riktigt mätt efter 1/3 som antyds i rubriken, utan snarare kanske någonstans mellan 1/6 och 1/4.Jag har tyvärr inte ordnat loggning på el-förbrukningen ännu, så jag kan inte säga exakt hur hög belastningen är. Mitt intryck är att pumpen börjar gå för fullt när ute-tempen sjunker ner mot -5 till -10°C. Man ser på förångarkurvorna att den inte går på max hela tiden när det är som "varmast" ute. Mina kurvor är inte så detaljerade att man ser exakt vad som händer vid avfrostningarna. Jag mäter 1/minut, och kan exportera datat till Excel för att göra detaljerade diagram vid behov.Mina avfrostningar är dessutom inte "normala". Dom är klara på ca 3 minuter även om förångaren är ordentligt isig. Jag har moddat fläkten i inne-delen så att den går hela tiden (och med högre fart än original), vilket gör att mycket mera värme än normalt pumpas ut.En intressant iakttagelse är att min pump avfrostar med 40 min. intervall från att ute-tempen går under noll. Men när det kryper under -10°C förlänger den intervallet, i stället för att som andra pumpar förkorta intervallet när det blir kallt.Jag ska även påpeka att min pump är hopsatt av en inne- och ute-del som inte är avsedda att gå ihop, och inte heller fungerade utan att jag modefierat styrningen till 4-vägs-ventilen. Den kan m.a.o. vara lite hipp som happ med det mesta...
Det finns fler än jag som har fått diverse "hop-plockade" delar av Rusta - som inte passar ihop. Den som är intresserad kan läsa exakt vilka typbeteckningar mina 2 delar har.