Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 november 2021, 18:09:24 »


Japp den är enfas (optima phev).

Ajdå, det kommer bli snedbelastning hur du än gör, men du kan ju flytta över övriga effektslukare på de 2 andra faserna.
Skrivet av: Yellomello
« skrivet: 16 november 2021, 22:11:52 »

Tack för svar!!
Då ska jag kasta om strömkännarna så den vet vilken fas som skall justeras :)

Japp den är enfas (optima phev).
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 november 2021, 16:01:31 »

Hade nyss 29A på fas 3 i pumpen vilket betyder att någon måste fördela lasterna bättre från garaget.

Är elbilsladdaren 1 fas?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 16 november 2021, 05:29:21 »

Här är en bild på hur det kopplas
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 16 november 2021, 05:23:17 »

strömavkännarna ska sitta i centralen på inkommande, men i pumpen sitter de kopplat på ett kretskort, går lätt att flytta om så dessa visar rätt.
Skrivet av: Yellomello
« skrivet: 15 november 2021, 23:51:17 »

Halloj,
Har upptäckt att info om uppmätt ampere i pumpen inte stämmer med min ABB elmätare. I stort stämmer totalen men faserna verkar vara omkastade i pumpen. Typ att L1 i mätaren är L3 i pumpen osv. Därtill har jag en elbilsladdare. Hade nyss 29A på fas 3 i pumpen vilket betyder att någon måste fördela lasterna bättre från garaget.

Så till frågan, sitter mätningen av faserna till pumpen integrerat i själva pumpen eller sitter dem på något annat klokt ställe? Känns som att någon behöver flytta dessa för att se vilken fas som egentligen belastas.

Tackar på förhand.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!