Hej,

Håller på med mitt värmesystem hemma som förra ägaren troligtvis har varit och skruvat på. Märkte nu under vintern att det inte ger tillräckligt med värme.

- Värmesystemet består av en bergvärmepump Ecoheat (300, tror jag). Regleras med utomhusgivare.
- Cirkulationspump i källaren är en Wilo Yonos Para (https://golvvarmebutiken.se/PartnerFiles/Golvvaermebutiken/resources/Wilo%20Yonos%20Para%20RAS15-6-RKA.pdf).
- På nedervåningen har vi golvvärme med en egen shuntgrupp. I fem rum, dock är slangarna bortkopplade till ett rum pga. renovering. Dessa regleras med rumstermostater.
- På övervåningen har vi fyra element, dessa är parallellkopplade(?) ligger alltså inte i serie efter varandra.

Problemet började när det blev kallt ute med att vi hade väldigt hög värme i toalettgolvet, detta är den kortaste slingan.
Upptäckte då att alla returventiler var i fullt öppet läge, och jag antar att vattnet då tar den lättaste vägen vilket är den kortaste slingan?
Pratade med förra ägaren om han visste varför ventilerna var fullt öppna men han visste inte, finns heller inget papper på hur ventilerna ska ställas in.

Gjorde då så att jag kopplade bort termostaterna och började strypa in returventilerna och har nu fått ganska jämn temperatur i rummen.

Nu är dock problemet på övervåningen. Här är tre element fullt öppna på termostaten medans ett element är helt avstängt då rummet inte används.
När jag mäter med infraröd termometer så har jag ca 29 grader högst upp på elementet och 26,5 grader nertill. Detta är ju endast 2,5 i diff vilket är lågt. Läst att det ska vara runt 7 grader i difftemp.

När jag mäter på in- och utgående på golvvärmerören är det ca 27 grader in och 23 grader i retur. 4 grader i diff, kanske är lite lågt även att det är golvvärme?

När jag sedan kontrollerar bergvärmepumpens står det att den matar ut 29 och får 28 grader tillbaka, endast 1 grad i diff.

Vad kan jag göra?
Ska jag fortsätta strypa in returerna på golvvärmen?
Går det att strypa in elementen på returen?
Ändra hastighet på cirkulationspumparna? Har provat både låg- och mellanhastighet.

Har följt denna guide hittills: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 23:16:43 av OskarH »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Låg difftemperatur i värmesystem
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2023, 00:12:11 »
När jag sedan kontrollerar bergvärmepumpens står det att den matar ut 29 och får 28 grader tillbaka, endast 1 grad i diff.

Kolla att kompressorn verkligen går när du läser av?
Kontrollera att givarna visar rätt (lika) när kompressorn inte går?
Det låter inte normalt att få så låg tempdiff över värmepumpen, även om nått kortsluter flödet?

Sen brukar det gå att strypa in radiatorerna, antingen på ventilen under termostaten eller på returventilen som brukar sitta under en täckmutter.
Dra den i så fall i botten och öppna några varv, anteckna hur många och gör om mätningen efter nån timmer osv...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Låg difftemperatur i värmesystem
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2023, 08:46:44 »
Vad som är rimlig temperatur över radiatorer och golvvärmeslingor beror på temperaturen ute. Är det riktigt ordentligt kallt ute är en skillnad på 10 grader över radiatorer och 5 grader över golvvärmeslingor rimligt. Är det runt noll grader ute blir det då lägre differenser. Lägre framledningstemperatur betyder att radiatorerna inte kan avge samma effekt. Är värmebärarflödet konstant blir det lägre temperaturdifferens över radiatorn.

4 graders differens över golvvärmeslingorna är snarare för hög differens än för liten såvida det inte var onormalt kallt ute men 29 grader framledningstemperatur tyder inte på det.

När man mäter pÃ¥ radiatorerna ska pumpen ha gÃ¥tt en kvart sÃ¥ att vattnet i radiatorn har hunnit bytas ut. 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!