Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: leffep skrivet 16 mars 2015, 17:03:49

Titel: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: leffep skrivet 16 mars 2015, 17:03:49
Hej!
Min IVT Greenline HE C9 från 2010 löser ut o larmar för hög hetgastemp (nästan) varje gång den producerar varmvatten.
Har funkat bra hela tiden annars. Går även ok på värmeproduktion !
Hetgastempen i displayen går snabbt upp över 80 grader, sedan stiger lite långsammare till över 120 grader
Vad kan det vara för fel.....?

Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: Carl N skrivet 16 mars 2015, 17:09:07
Har du luftat VVB:n?
Sen kan det vara många orsaker, nån tempgivare som inte visar rätt, eller att växelventilen fastnar på 3 kvart och stryper flödet t ex.
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: leffep skrivet 16 mars 2015, 22:29:31
Tack för svar.

VVB är luftad
hetgastempen visar ok vid värme produktion
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: Carl N skrivet 17 mars 2015, 08:32:22
Sen kommer jag inte ihåg om denna värmepump stoppar på VV-temp eller returtemp?
Men kolla alla temgivare vid VV-laddning och se om de visar rimliga värden?
Det kan vara så enkelt att en givare lossnat så den laddar varmvattnet till för hög temp.
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 mars 2015, 22:02:25
Borde den inte larma för hög retur eller framledning om allt vore ok och endast vv givaren lossnat ?
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: Carl N skrivet 17 mars 2015, 22:17:35
Borde den inte larma för hög retur eller framledning om allt vore ok och endast vv givaren lossnat ?

Är detta larmet aktivt vid VV-laddning?
Och om den stoppar på returtemp samt om denna givare inte är OK så kommer ju inte detta larmet upp ändå?
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: xxargs skrivet 17 mars 2015, 22:53:45
120 grader hetgas är definitivt i varmaste laget även för en R407C-maskin.

Första att kolla är att vattencirkulationen i kondensor och på kallbrinesidan fungerar - dvs. mät temperaturen på vattenrören in och ut på resp värmeväxlare och är det stora delta (temperaturskillnad)  mellan in och utgående på rören på någon eller båda så kan man misstänka cirkulationsproblem av någon orsak.

Hög hetgas kan bero på att evaporatorn sugs tom på gas för att den blir för kall (många minusgrader) för att lite/ingen värme tillförs från kallbrine, eller att det pumpar upp våldsam tryck för att kondensorn inte blir av med värmen....

Det kan förstås finnas andra orsaker - finns det tittglas (i botten på högra sidan av maskin om jag tolkat manulen rätt) filma med mobilen i god belysning från start tills det slutar att bubbla - eller ca 10 minuter om bubblandet aldrig upphör.

om problemet är vid varmvattentillverkning så skall du vara observant hur bubbelglaset ser ut när den närma sig temperaturer där den stoppar och det är hög hetgastemperatur.

om du ser att rör och anslutningar ser oljiga ut på något ställe så kan man misstänka läcka på kylmaskindelen
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 mars 2015, 20:07:55
Är detta larmet aktivt vid VV-laddning?
Och om den stoppar på returtemp samt om denna givare inte är OK så kommer ju inte detta larmet upp ändå?
Vet inte om framledning eller retur givaren är aktiv vid vv produktion men nån av dom bör vara aktiv och om det är det och givaren är defekt så bör ju vp uppnå rätt vv temp enligt vv givaren och då bör den inte larma för hög hetgas i alla fall  Sc:,h jag tycker det låter som nått annat är fel men det har ju xxargs koll på.
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: leffep skrivet 31 mars 2015, 15:40:10
Första servicebesöket byttes nå'n givare (vet ej vilken) utan resultat.
Idag byttes Kompressor, ex-ventil o torkfiltret. Kompressorljudet låter lugnare / tystare nu o hetgastempen ruser inte upp till larmvärdet så snabbt, efter några timmars körning får vi se........ har gått 30 minuter nu......

 tummenupp  :)
Titel: SV: Hög hetgastemp vid VV-produktion (larm)
Skrivet av: leffep skrivet 02 maj 2015, 17:33:44
Första servicebesöket byttes nå'n givare (vet ej vilken) utan resultat.
Idag byttes Kompressor, ex-ventil o torkfiltret. Kompressorljudet låter lugnare / tystare nu o hetgastempen ruser inte upp till larmvärdet så snabbt, efter några timmars körning får vi se........ har gått 30 minuter nu......

 tummenupp  :)

Efter ett tags användande så kan jag konstatera att den är som ny. Alla temperaturer är ok. och allt annat ok. oxå......
 tummenupp