IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« skrivet: 18 februari 2023, 09:24:52 »
Är det någon som vet varför det bergvärme IVT/Bosch 2-8kW storlek
ger så mycket sämre SCOP resultat från dimensionering än de andra?
 dontknow
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 12:42:36 av reda »

Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2023, 17:31:34 »
Samma enligt elförbrukning från elnät... IVT/Bosch 2-8kW inte bra


Bosch 2-6 = BOSCH / IVT / BUDERUS / UNBRANDED CS 7800i LW 6 M (2-6kW)
Bosch 2-8 = BOSCH / IVT / BUDERUS / UNBRANDED CS 7800i LW 8 M (2-8kW)
Bosch 2-12 = BOSCH / IVT / BUDERUS / UNBRANDED CS 7800i LW 12 M (3-12kW)

Nibe S 6 (8 ) = NIBE S1255-6(8 ) kW
Nibe S 12 = NIBE S1255-12 kW
« Senast ändrad: 01 mars 2023, 08:57:01 av reda »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2023, 22:15:22 »
Vart har du hämtat källdata till detta?

 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2023, 08:07:28 »
Kurvorna för Bosch 2-6 och Nibe S6 (antar att det är en inverterpump med 6 kW max effekt) går att förstå. Vid höga värmebehov börjar elpatronen behövas och det drar ner SCOP. Men jag tycker det är fel att dimensionera en inverterpump för lägre effekt än maximalt värmebehov. Då har man förlorat fördelen med en sådan pump.

Undrar om värdena för Bosch 2-8 är riktiga.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2023, 10:43:43 »
Vart har du hämtat källdata till detta?
Från tillverkarens dimensionering kalkyler.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2023, 11:50:29 »
Jag fick SCOP 4,78 vid 14 000 kWh/Ã¥r i Stockholm.


PA123

  • Gäst
PA123
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2023, 13:13:10 »
Kan SCOP vara rätt för Sverige?  :-\ Ja, Ã¥tminstone om vi har samma temperatur som i Strassbourg.

Citat:

"SCOP-värde för olika zoner
På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors. Rent praktiskt viktar man COP-värdet för olika temperaturer på olika sätt, när man räknar ihop SCOP-värdet. I den kalla zonen lägger man mer vikt vid COP-värdet i minusgrader och i Aten bryr man sig inte om riktigt kalla temperaturer överhuvudtaget. Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna.

Bra att veta i sammanhanget är att den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det diskuteras om man även ska lägga till -15°C för den kalla zonen, som Sverige tillhör.

SCOP-värdet avgör energiklassen
Energimärkningen visar alltså SCOP-värdet för de olika zonerna, men också energiklassen. Det är SCOP-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid värmedrift."

Källa:
https://www.polarpumpen.se/kunskapsbanken/varmepump-kunskapsbank/valja-varmepump/varmepumpens-cop--och-scop-varde/


Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2023, 14:22:19 »
Kurvorna för Bosch 2-6 och Nibe S6 (antar att det är en inverterpump med 6 kW max effekt) går att förstå. Vid höga värmebehov börjar elpatronen behövas och det drar ner SCOP. Men jag tycker det är fel att dimensionera en inverterpump för lägre effekt än maximalt värmebehov. Då har man förlorat fördelen med en sådan pump.

Undrar om värdena för Bosch 2-8 är riktiga.
Nibe S 6(8 ) var Nibe S1255 6(8 )

Frågan var dock varför IVT/Bosch 2-8 ser dålig ut även med ett litet energibehov, och inte om vilken storlek som skulle vara bäst.
« Senast ändrad: 28 februari 2023, 14:28:01 av reda »

Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2023, 14:45:26 »
Jag fick SCOP 4,78 vid 14 000 kWh/Ã¥r i Stockholm.
Kanske golvwärme utan VV?
Min dimensioneringen för kurvor var radiator 50°C max framledningstemperatur, DUT -26°C

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2023, 15:08:45 »
SCOP-värdena stämmer inte med tillverkarens data. I databladet för Bosch Compress 7800i anges följande SCOP:

6 kW 4,06
8 kW 4,16
12 kW 4,39

Där sticker inte 8 kW varianten av.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

PA123

  • Gäst
PA123
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2023, 15:16:56 »
Vem har gjort (det första) diagrammet?

Det skulle överraska om IVT/Bosch hade ett diagram där man visar att Nibe är överlägsen.

Så... På vilket sätt har diagrammet skapats, och av vem?

och...

Min tidigare kommentar antydde att om man har SCOP för Helsingfors (-15 grader) så kan det inte jämföras med SCOP för Strassbourg (-7 grader). Har du koll på detta? Är det olika för dessa värmepumpar?

Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2023, 09:18:06 »
SCOP-värdena stämmer inte med tillverkarens data. I databladet för Bosch Compress 7800i anges följande SCOP:

6 kW 4,06
8 kW 4,16
12 kW 4,39

Där sticker inte 8 kW varianten av.
Ja sant, databladet säger så, de är värdena vid någon optimal punkt med endast värme.

Kurvornas värden finns på deras dimensionering programvara under dessa förhållanden:
-DUT -26°C
-Radiator max temp +50C
-3600kWh varmvattenförbrukning
-10000-30000kWh total förbrukning inklusive varmvattenförbrukning


Så det borde inte vara så dåligt skillnad med Bosch 2-8 modellen, det är fel någonstans... datapladet eller maskinen eller programvara!

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2023, 11:40:04 »
Så det borde inte vara så dåligt skillnad med Bosch 2-8 modellen, det är fel någonstans... datapladet eller maskinen eller programvara!

Vad tror du att det är som felar?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2023, 12:20:09 »
I det nedre diagrammet är kurvan för Bosch 2-8 i stort sett parallell med kurvorna för de kraftigare pumparna men ligger cirka 700 kWh högre hela tiden. Det betyder att COP för ett antal kWh ytterligare producerad värme är lika för alla pumparna.

Orsaken till diskrepansen bör sÃ¥ledes vara varmvattenproduktionen. Varför just 2-8 varianten av Boschpumparna skulle vara sämre pÃ¥ att producera varmvatten finns det ingen rimlig anledning till. Förmodligen är det samma varmvattenberedare i pumparna. 

Jag tror det är fel i beräkningsprogrammet. Man kan gärna inte gå ut med helt felaktiga uppgifter om SCOP i en konsumentbroschyr så de uppgifterna bör man kunna lita på.
« Senast ändrad: 01 mars 2023, 21:07:48 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2023, 17:16:22 »
Vad tror du att det är som felar?
Vet inte  dontknow

Vilka förutsättningar hade du för SCOP 4.78@14000kWh och maskin?

Om du har progmanvara, kan du kolla SCOP-kalkyl med Bosch 6 och 8 och 12:
-DUT -26°C
-Radiator med max temp +50C
-3600kWh varmvattenförbrukning
-14000kWh total förbrukning inklusive varmvattenförbrukning

« Senast ändrad: 01 mars 2023, 17:57:18 av reda »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!