Larm kb ut låg Nibe 1155
« skrivet: 13 september 2019, 05:47:56 »
Har de senaste dagarna få lam flera gånger per dag att KB ut är låg. Har rensat filtret som var lite skit på men det hjälper inte.
Sist nu var KB in +6,1 och kb ut -28.7.
Hur kan det vara så kalt på KB ut som -28,7 så här på sensommaren?
Vet ej vad det kan vara för fe och jag har haft en firma här två gånger som inte kan hjälpa mig.
Det pratar om att  jag nog mÃ¥ste borra nytt hÃ¥l. Vad säger ni?
Lennart

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #1 skrivet: 13 september 2019, 06:45:45 »
Det känns som ett givar eller flödesproblem. Om det hade varit för klen kollektor skulle du haft kall KB in också.

Testa att bara köra KB pumpen med kompressorn stilla och verifiera att in/ut givarna visar samma.

Sedan får du verifiera att du har flöde. Om det varit för klent flöde på grund av skitigt filter är det möjligt att förångaren frusit så att du nu inte har något flöde alls. Det kan ta en dag att tina med kompressorn avstängd.

Prova att stänga/öppna nån ventil på kollektorn när du tvångskör KB-pumpen, man brukar höra om det blir någon skillnad.

Har det var problem med intemp tidigare?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #2 skrivet: 13 september 2019, 07:27:50 »
LÃ¥ter som en trasig givare tycker jag.
Följ Tipo:s råd så kan du avgöra vad som är felet.
Har du en IR-termometer eller en inne/utegivare med kabelgivare kan du ju även mäta tempen på utgående ledning för att se om den ligger på minus eller ej.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #3 skrivet: 13 september 2019, 07:42:18 »
Köldbäraren fryser mellan -15 och -20. Det är omöjligt att köldbäraren kan bli så kall som -28, den är genomfrusen långt tidigare och det går inte att pumpa is. Tycker också det låter som givarfel.

Byt firma. Kompetensen imponerar inte.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #4 skrivet: 13 september 2019, 16:17:44 »
Instämmer med Roland, den firman imponerade inte.
Troligen givarfel som de flesta nämner, kan även vara KB-cirkpumpen som stannat, men då har du minst 40% etanol i systemet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #5 skrivet: 13 september 2019, 21:03:36 »
Har de senaste dagarna få lam flera gånger per dag att KB ut är låg. Har rensat filtret som var lite skit på men det hjälper inte.
Sist nu var KB in +6,1 och kb ut -28.7.
Hur kan det vara så kalt på KB ut som -28,7 så här på sensommaren?
Vet ej vad det kan vara för fe och jag har haft en firma här två gånger som inte kan hjälpa mig.
Det pratar om att  jag nog mÃ¥ste borra nytt hÃ¥l. Vad säger ni?
Lennart
Ett givarfel, normalt pÃ¥ Nibe, allrahelst pÃ¥ brainsidan där det gÃ¥r fukt i givarna, skifta in och utgivarna ( dom sitter nog med stickpropp )  det är samma värde pÃ¥ dom

Utloggad pialtnn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #6 skrivet: 13 september 2019, 23:19:54 »
Tack för alla tips. Nu är jag inte så händig att jag kan göra allt det ni skriver. Får se om jag har någon i bekantskapskretsen som kan hjälpa mig
Lennart

Utloggad pialtnn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #7 skrivet: 15 september 2019, 21:10:59 »
Bifogar de senaste två dygnens larmloggar. För står inte varför jag får kb låg på vissa loggar

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #8 skrivet: 15 september 2019, 21:23:08 »
Går väl öka tempen för larmet (tror jag) så slipper du larmet tills du bytt givare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Larm kb ut låg Nibe 1155
« Svar #9 skrivet: 15 september 2019, 22:01:59 »
Går väl öka tempen för larmet (tror jag) så slipper du larmet tills du bytt givare.
Minska menar du nog, dvs mera negativ?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!