Ämnessammanfattning

Skrivet av: tgmo
« skrivet: 14 mars 2022, 18:19:36 »

Hej!
Thermia Atria luft/vatten
Avfrostningsfunktion:
Avfrostningen är helt behovsanpassad, den startas vid behov och stoppas då behovet upphört.
Under avfrostning så stoppas kompressor och fläkt. Om värme eller varmvattenbehov finns då avfrostningen
startas så kommer detta att återupptas direkt avfrostningen har slutförts.

Avfrostningen startas efter behov enligt en viss kurva som tar hänsyn till utomhustemperatur (givare sitter placerad bakom utedel) och temperatur på Brine In. Man kan med hjälp av 2 parametrar ändra kurvans lutning och därmed själva starttemperaturen
för avfrostningen.
I Servicemenyn Avfrostning så kan man justera när avfrostningen skall startas genom att ändra på en av
eller på båda parametrarna AVFR KURVA 0 och AVFR KURVA -20. AVFR KURVA 0 är från fabrik inställd
på -10 vilket betyder att när utomhustemperaturen är 0°C så startas avfrostningen då Brine In blir -10°C.
Avfrostningen stoppas när behovet upphör. Detta sker genom att man shuntar ut en viss temperatur
(AVFR TEMPERATUR) till utedelen och mäter temperaturen på Brine In. Avfrostningen stoppas då Brine
In uppnår inställd temperatur på STOPP AVFR. Temperaturen på Brine In kommer att stiga allt eftersom
frost/is på utedelen smälts bort, när den uppnår stoppvärdet är utedelen isfri.
Man kan justera temperaturen på den brinevätska som shuntas ut för att avfrosta utedelen genom att
höja eller sänka värdet i AVFR TEMPERATUR och man kan justera stopptemperaturen som skall uppnås
för att avbryta avfrostningen genom att justera värdet i STOPP AVFR.
Normalt sett behövs inga justeringar göras från fabriksinställningen.

Tack för ett utförligt svar!
Skrivet av: Dymo450
« skrivet: 02 mars 2022, 10:38:52 »

Hej!
Thermia Atria luft/vatten
Avfrostningsfunktion:
Avfrostningen är helt behovsanpassad, den startas vid behov och stoppas då behovet upphört.
Under avfrostning så stoppas kompressor och fläkt. Om värme eller varmvattenbehov finns då avfrostningen
startas så kommer detta att återupptas direkt avfrostningen har slutförts.

Avfrostningen startas efter behov enligt en viss kurva som tar hänsyn till utomhustemperatur (givare sitter placerad bakom utedel) och temperatur på Brine In. Man kan med hjälp av 2 parametrar ändra kurvans lutning och därmed själva starttemperaturen
för avfrostningen.
I Servicemenyn Avfrostning så kan man justera när avfrostningen skall startas genom att ändra på en av
eller på båda parametrarna AVFR KURVA 0 och AVFR KURVA -20. AVFR KURVA 0 är från fabrik inställd
på -10 vilket betyder att när utomhustemperaturen är 0°C så startas avfrostningen då Brine In blir -10°C.
Avfrostningen stoppas när behovet upphör. Detta sker genom att man shuntar ut en viss temperatur
(AVFR TEMPERATUR) till utedelen och mäter temperaturen på Brine In. Avfrostningen stoppas då Brine
In uppnår inställd temperatur på STOPP AVFR. Temperaturen på Brine In kommer att stiga allt eftersom
frost/is på utedelen smälts bort, när den uppnår stoppvärdet är utedelen isfri.
Man kan justera temperaturen på den brinevätska som shuntas ut för att avfrosta utedelen genom att
höja eller sänka värdet i AVFR TEMPERATUR och man kan justera stopptemperaturen som skall uppnås
för att avbryta avfrostningen genom att justera värdet i STOPP AVFR.
Normalt sett behövs inga justeringar göras från fabriksinställningen.
Skrivet av: e98toka
« skrivet: 09 februari 2022, 10:01:27 »

Vet ej hur det fungerar på en Atria men på Itec avfrostar man när gastemperaturen är runt 10 grader kallare än utetemperaturen.
Skrivet av: tgmo
« skrivet: 08 februari 2022, 19:57:31 »

Bergvärme , avfrostar aldrig.

Noterat, nu gäller ju frågan luft/vatten.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 februari 2022, 18:58:06 »

Bergvärme , avfrostar aldrig.
Skrivet av: tgmo
« skrivet: 08 februari 2022, 18:25:54 »

Hej
Undrar lite kring hur Atria 6 fungerar när det gäller avfrostning. Hittar inte i manualen.
Finns det en seperat sensor för avfrostning eller beräknas det med brine in och ut?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!