Hej,

En fundering ang. vår IVT695,
vid reparation av vår maskin fick vi veta att maskinen haft alldeles för mycket gas i kompressorn, (långt mer än rek 1,4kg enligt tekniker) det som skulle bytas när detta upptäckes var expansionsventilen, då maskinen larmat om "hög pressostat" sen ca 3 månader. Byte av ventilen löste problemet, så allt bra där.

Efter byte av expansionsventilen och att man satt i rätt mängd gas, så har nu energiförbrukningen gått ner mer än 30%!, en väsentlig skillnad mot innan alltså.
Fundering, är den höga elförbrukningen orsakad av fel mängd gas eller en trasig expansionsventil?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 695 - fel mängd gas - hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 april 2021, 22:33:53 »
Antagligen av fel mängd gas, både för mycket och för lite sänker verkningsgraden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad varmdo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: IVT 695 - fel mängd gas - hög elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2021, 08:02:48 »
Fel mängd köldmedium kan absolut påverka expansionsventilen och garanterat energiförbrukningen.

Däremot kan inte ett fel på expansionsventilen trigga högtryckspressostaten.


Utloggad Athl_1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 695 - fel mängd gas - hög elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2021, 21:23:02 »
Tack för svar,
har sökt information hos andra IVT återförsäljare och flera bekräftar samma sak tyvärr.

Man bytte expansionsventilen för att lösa problemet med högpressostat säger man (ca 6500kr ville man ha för det)  Efter bytet justerade man ocksÃ¥ mängden gas.
Samma företag är det som 2015-12 satt i fel mängd gas, i mer än 4års tid har vi haft en elförbrukning som varit helt fel.
Första service på vår maskin utfördes precis när vi köpt huset, så vi har inte haft någon historik att jämföra med, årsförbrukningen av el har varit ca 20000kWh/år på 170kvm, vilket vi ansåg vara "ok".

Nu när vi har en period med 12månader att jämföra med så har vår energiförbrukning gått ned med ca 5000kWh/år.
Företaget som gjort bytet menar att det inte finns ngt som helst samband, dom tycker vi skulle anmält felet med fel mängd, vilket är omöjligt att se. Företaget tar inget ansvar alls,
sen är frågan hur länge som kompressorn kommer fungera då den har så extremt mycket fler driftstimmar än vad som är normalt.

Märkliga ÅF IVT har därute, ärendet är skickat till ombud och ARN, känns smått omöjligt att få rätt i detta tyvärr.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!