Titel: Nivå i Expansionskärl
Skrivet av: Storbb skrivet 03 januari 2009, 20:00:48
Hur mycket ändras nivån i expansionskärlet till borrhålet?

Ser nu att min nivå stigit ca10-15mm nu när det blivit 17grader kallt ute och pumpen går i princip hela dygnet, jämfört med om det är 0 gradigt och den går mindre per dygn.

Är det normalt?

Hur mycket kan nivån ändras utan att det är något som är fel?

Helt ny med VP så jag kan ingenting.

Tack på förhand.
Titel: SV: Nivå i Expansionskärl
Skrivet av: Roland skrivet 03 januari 2009, 21:08:47
Det är inget att oroa sig för. Det är helt normalt att nivån öker upp och ner. Det finns ju ett par hundra meter slang i borrhålet eller i marken med några hundra liter köldbärare i. När det blir kallare krymper slangen och volymen på köldbäraren också. Det blir som en termometer. I det här fallet har slangen krympt mer än köldbäraren så volymen har stigit.

Det är först när nivåkärlet blir tomt eller rinner över som man kan börja fundera över vad som har hänt.