Författare Ämne: FLVP F370 HP-larm, andra larmet pÃ¥ 2 veckor  (läst 3072 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« skrivet: 11 juni 2021, 12:54:29 »
Nibe F370 Installerad 2014-12-17, har tidigare fungerat utan problem.

För 2 veckor sedan fick jag ett HP-larm ==>> luftade ut 1 liter vatten med en del luftsprut i början, fyllde upp trycket efteråt
Idag fick jag åter ett HP-larm ==>> Försökte lufta men nu kom det bara vatten, fyllde upp trycket efteråt.

Höjde cirkulationspumpen från lägsta läget till mittläge.
Kollade stopptemperaturen på varmvattnet, ekonomi stopp vid 51 grader C.

Har USB loggning igång sedan i vintras men har ingen erfarenhet att läsa av.

Några bra stalltips vad jag skall söka efter eller testa?

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3566
  • Karma +2/-0
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2021, 13:16:05 »
HP brukar vara blir inte av med värme, kan även vara blir inte av med kylan - då blir det ännu mer värme.
Hängd strömförsörjning till kompressor är möjligt.
Värmeavgivande slinga behöver vara omgiven med vatten, tappvatten bör finnas påslaget och värmevatten ska finnas och vara luftat. Cirkulationspumpen ska inte behöva fungera.
Om den inte blir av med kyla så får du kolla så luftfiltret är rent, förångaren (i samma område) är ren (vilket den brukar vara om man hanterar filter med avstängd värmepump), fläkten fungerar och kondensvattenavloppet inte är tätt så det är ett statiskt vattenbad där inne. Känns frånluftsflödet normalt så någon ventilationsslang inte vikt sig eller liknande?

Om du har en loggfil av behändig storlek där felet inträffar, ladda gärna upp här. Du kanske får byta namn på filen för att den ska gå ladda upp. Inne på förhandsgranska kan du ladda upp filer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2021, 13:23:26 »
Funderar på om fläkten är lågt inställd och förångningstemperaturen ligger högt, särskilt nu när det är väldigt varmt? Då ökar hetgastemperaturen och trycket stiger vid högtryckpressostaten. Kolla fläktens inställning och som sagt att filtret är rent.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2021, 16:27:53 »
Luftflödet: i våras ändrade jag från 60% till 55% för vi är 2 vuxna på 160 kvm så jag trodde att jag gjorde något smart.
Tack för tipset, har nu ändrat tillbaka till luftflöde 60%.

Dammsuger filtret regelbundet, får kolla igen.
Huset byggdes 1988, rengjorde kanalerna 2014-12-14 isamband med installation av ny FLVP.

HP larm 2021-06-11 kl 11:15

Laddat upp 2 logg filer, bryter tydligen inte vid midnatt som jag förväntade mig.
« Senast ändrad: 11 juni 2021, 16:33:51 av adbsos »

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3566
  • Karma +2/-0
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2021, 01:17:32 »
Den klippte senast efter 1-2 minuter kompressordrift, fina körningar innan om jag läste allt riktigt. Undra om det är glapp i HP-pressostaten?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2021, 11:53:51 »
Får kolla var HP sensorn sitter på pumpen om HP larmet återkommer nu när jag återställt farten på cirk pumpen och farten på frånluftsfläkten.
Default loggning aktiverat igen.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3566
  • Karma +2/-0
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2021, 12:25:05 »
HP-sitter på gaskretsen, relativt stort ingrepp att byta. Justering av fläkthastighet bör inte påverka, mer om du ligger runt 1-5% som fläkthastighet, som förmodligen inte möjligt att välja så kanske det skulle kunna bli HP-problem.
Jag har en idé - om vi antar att det glapp. Följ den kabeln från högtryckspressostaten till kretskortet och se så kontakterna ser ut att ha varit fria från vattenolyckor, oxidation. Ser allt bra ut så sätt i och ur det ett 10-tal gånger och se om problemet försvinner.

Slutet av kapitel 3.
https://www.nibe.eu/assets/documents/16494/331660-3.pdf
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
SV: FLVP F370 HP-larm, fjärde larmet på 3 veckor
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2021, 10:47:37 »
HP-larm på F370 med vattenradiatorer
2021-05-28 15:49
2021-06-11 11:15
2021-06-18 12:32
2021-06-19 10:31

Högsommar så FLVP behöver inte jobba ihjäl sig

Tack för tipset, skall testa det senare idag.

Hade loss locken för att rengöra kondensslangen i vintras och började i fel ände men i alla fall då hade jag loss övre frontlocket.
(Slangen gick synligt på baksidan.....)

Kanske trickigt att finna vägen på sladden tills jag finner kretskort i andre änden, får göra ett försök att följa BP1 sladden.

« Senast ändrad: 19 juni 2021, 11:00:41 av adbsos »

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2021, 21:13:00 »
Försökte följa ledningen uppifrån men gav upp för den verkar gå bakom diverse komponenter.

Sökte på nätet efter andra som haft HP pressostatproblem men inga bra träffar men så började jag lusläsa manualen.
Nibe manualen är en rik källa på fakta om man lusläser tex de sista sidorna med kretskort och inkopplingar av givare mm,
genom att zooma in på kretskort fann jag rätt kontakt för BP1 givaren, stift 33 och 34 på X8.

Har nu tagit av och tryckt tillbaka kontakten 5-6 ggr och dessutom tagit på tunnt med vaselin (knep som är bra på elektronikkopplingar i båten).
Blir spännande att se om det hjälper, lite tveksam för kontaktblecken på kretskortet såg blanka och fina ut men hoppas kan jag alltid.

Plan B blir att felanmäla pumpen.

« Senast ändrad: 19 juni 2021, 21:15:10 av adbsos »

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
SV: FLVP F370 HP-larm, 5:e larmet på 1 månad
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2021, 10:54:23 »
HP-larm på F370 med vattenradiatorer
2021-05-28 15:49
2021-06-11 11:15
2021-06-18 12:32
2021-06-19 10:31
2021-06-22 05:28

Felanmäler idag.

Utloggad adbsos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 (fw 9071R5), Mitsubishi 20ZJX
SV: FLVP F370 HP-larm, 7:de larmet på 1 månad
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2021, 21:16:15 »
HP-larm på F370 med vattenradiatorer
2021-05-28 15:49
2021-06-11 11:15
2021-06-18 12:32
2021-06-19 10:31
2021-06-22 05:28
2021-06-24 03:43
2021-06-24 22:29

Luftat pannan vid varje larm dock bara luft första gången i maj.

25 juni testade jag med fabriksåterställning och sedan dess har det inte varit något HP-larm.
Reperatören skall komma 1 juli men imorgon ringer jag och avbokar.
Konstigt att customer setup kan göra att pumpen får HP-larm....eller kan det bero på varmt väder?

Jag rör inte radiatorernas termostater, radiatorventilerna är strypta en vinter för många år sedan.
Det jag gjorde i vintras var att "ekonomi trimma inställningarna" vilket kanske gav en bieffekt.
Framtiden får visa om felet återkommer eller inte
« Senast ändrad: 30 juni 2021, 11:48:39 av adbsos »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2021, 00:33:56 »
Hej!
Värmebärarfödet spelar mindra roll eftersom denna värmer själva pannan och vattnet shuntas till husvärmningen.
Det som är viktigt är att det inte är luft i pannan, men du verkar ha luftat?
Jag kollade BT18 (som styr kompressorn) och den verkar visa OK värde i loggfilen.
Tyvärr saknas hetgasgivare på Nibe 370, förångare och avluft ser normala ut så troligen är kylkretsen OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2021, 10:19:20 »
Kanske en ledtråd.
En granne med samma beteende på en IVT490 som är mycket lik F370 i konstruktionen.
Där va det expansionsventilen som fick justeras, sedan dess har den funkat felfritt.
Kolla på denna länk, i slutet är svaret
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg737751#msg737751
« Senast ändrad: 01 juli 2021, 18:05:56 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2021, 10:55:10 »
Intressant men NIBE kör med expansionsventiler som har fast inställning på dessa modeller av frånluftsvärmepumpar. Går inte att justera. Styrs bara av bulben på sugröret. Den ska sitta "kl 1" på sugröret och vara täckt med isolertejp.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2021, 12:47:20 »
Antog att det var en justerbar ventil då den ser likadan ut på bifogad bild ovan som i min IVT490.
På min IVT490 lossas täcklocket för justeringen och under den finns justeringsskruven.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!