Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: zac skrivet 06 januari 2010, 10:16:52

Titel: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: zac skrivet 06 januari 2010, 10:16:52
Hej, jag fick en fråga från en vän som jag tänkte dryfta här.
Jag tyckte att det lät lite konstigt, han ar nyligen fått en IVT 9kW bergvärmepump oklart vilken modell, 160m borra installerad.

Hus i norrköping ca 300m2, Relativt stora radiatorer. vad ca -15grader behöver han en framledningstemp på ca 42grader.

Detta klarar inte pumpen av utan att köra med eltillskott 2/3 effekt mer eller minder konstant. utan eltillskott kommer han inte upp i mer än 35 grader på framledningen. När han frågade rörfirman fick han bara till svar att: -ja men du har ett stort hus och då går elpatronen en del...

Jag bad honom läsa av lite värden. KBin +1, KBut -2  Framledning 43gr retur 38gr


Några ideer ?, jag kan bara referera till min egen och ett par till som jag installerat och där går eltillskotter aldrig förutom vid VV spets.

/Daniel
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: Carl N skrivet 06 januari 2010, 10:31:35
Nu vet jag inte husets ålder men är det inte relativt nybyggt så är 9 kW för klent för ett så stort hus.

Har du uppgifter på husets ålder och tidigare värmebehov?
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: 944_Driver skrivet 06 januari 2010, 10:34:37
Hur är det med isolering mm i kåken? Uppvärmd källare?

Det kan ju vara så att pumpen inte klarar att hålla varmt pga för låg effekt. Ett sätt att kolla om pumpen ger vad den ska är att slå om till bara elpatron och se hur stor diff man mellan framledning och retur då när den tex går på 6kW, sedan kan man jämföra det med när den går på kompressorn bara och se så man får 1,5 gånger högre då. (9/6=1,5)

Men min gissning är att pumpen går som den ska (tycks ta bra med effekt på kalla sidan om pumpen där inte står på läge I) och att han skulle behövt några storlekar större pump och djupare hål.

//Magnus
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: luckyman skrivet 06 januari 2010, 11:43:20
Värmer du 300m2 så skulle du behövt en 15kw ca   300x50=15kw
Detta visar ju vp oxå nu när den går 9kw+6kw elpatron som blir 15.
Jag tror att vp är alldeles för liten för ditt effektbehov
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: nic2 skrivet 06 januari 2010, 12:42:34
Om pumpen klarar sig ner till - 15 så får man väl anse att den funkar bra. Det är inget svårt att dimensionera en pump som klarar sig utan tillsats, men den installationen blir dyr och med största sannolikhet får man inte igen pengarna.
Jo, men problemet var ju att denna anläggning inte klarar det utan tillsats.
Den klarar 35gr på framledning utan tillsats, vilket borde bli någonstans runt -5 ºC.

Helt enkelt för klen anläggning till det stora huset.
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: zac skrivet 06 januari 2010, 13:15:01
Jag har ingen erfarenhet av att dimensionera VP anläggningar men i mitt fal med 200m2 och IVT Greenline 7kW har elpatronen inte sedan 2003 gjort något annat än VV spets
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: Carl N skrivet 06 januari 2010, 14:02:18
Vet du om han har kvar energikalkylen som han (borde) fått av installatören?
Titel: SV: Elpatronen går nästan konstant (Simon hoppas du hittar hit !!)
Skrivet av: JimGus skrivet 06 januari 2010, 19:14:53
Han kan prova sänka vb-pumpen ett snäpp då han nu endast har 50CdT.
Borde kunna ge en eller ett par grader högre vb.
 
*vinkar* SP