Skrivet av: nikitalord
« skrivet: 15 augusti 2018, 09:54:25 »Den klipptes till en ras 13 vill jag senare sänka kompressorns varv och strömförbrukningen så är det bara att klippa nästa bygel.
Det blev en klar skillnad i varv men felet kvarstår.
Den vägrade gå ner i kyla trots att trycken låg rätt, prövades även med lite påfyllning av gas vilket inte gjorde någon skillnad.
Liten skillnad gjorde med skifte mellan de givare jag hade liggande, tc givaren, så enda kvarvarande möjliga felkälla är styrkortet på innerdelen. Jag tror styrkortet kan ha fått skador med tanke på att felen inföll efter att högspännings generatorn till plasma filtret fått kortslutning efter att innerdelen varit översvämmad pga av felmontering.
Plasmafiltrets generator tjöt så högfrekvent så det tom hördes i telefon när den felanmälan gjordes och detta var när pumpen var nymonterad dvs inom garanti tiden.
Det blev en klar skillnad i varv men felet kvarstår.
Den vägrade gå ner i kyla trots att trycken låg rätt, prövades även med lite påfyllning av gas vilket inte gjorde någon skillnad.
Liten skillnad gjorde med skifte mellan de givare jag hade liggande, tc givaren, så enda kvarvarande möjliga felkälla är styrkortet på innerdelen. Jag tror styrkortet kan ha fått skador med tanke på att felen inföll efter att högspännings generatorn till plasma filtret fått kortslutning efter att innerdelen varit översvämmad pga av felmontering.
Plasmafiltrets generator tjöt så högfrekvent så det tom hördes i telefon när den felanmälan gjordes och detta var när pumpen var nymonterad dvs inom garanti tiden.