« Svar #15 skrivet: 22 december 2013, 10:40:29 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #16 skrivet: 22 december 2013, 11:23:01 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.
Oj, och jag trodde jag hade dyrt med 5,92 €/mån för 3x25 + 3,86 c/överförd kwh
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #17 skrivet: 22 december 2013, 12:30:53 »
Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar ocksÃ¥ trodde alla var tröga  Sc:,h

Det finns proppar med olika karakteristik men vanligast är väl tröga proppar.
Jag har dock alla typer i min propplåda.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #18 skrivet: 22 december 2013, 12:34:27 »
Måste kolla vad jag har eftersom proppen har gått ett par gånger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #19 skrivet: 22 december 2013, 13:28:23 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.

Oj det var stor skillnad. Tänker inte betala drygt 1200 kr mer per år till de redan stormrika elbolagen.

Måste kolla om jag har tröga proppar. Visste inte att det fanns, kul att lära sig något nytt.

/magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #20 skrivet: 22 december 2013, 13:40:52 »
Gick ut och kollade mina 16a proppar. Hittade varken ett T eller någon snigel. Det kanske man skulle köpa istället då? Blir skillnaden stor?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #21 skrivet: 22 december 2013, 14:43:11 »
Det kan även stå ett 'C' på dom tröga. Snigelsymbolen (eller snäcka för att vara korrekt) ser ut så här:
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #22 skrivet: 22 december 2013, 14:47:53 »
Det enda C:et jag hittade var CE märkningen. Antar att jag inte har en trög säkring.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #23 skrivet: 22 december 2013, 14:49:07 »
Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan.

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #24 skrivet: 22 december 2013, 14:58:10 »
Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan.

Hur menar du med att lokalisera källan? Det sitter ju tre proppar som är 16a. Som jag minns det var det nog den längst till höger som jag bytte för något år sedan, ja och igår också.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #25 skrivet: 22 december 2013, 15:01:08 »
då har du redan gjort halva jobbet

Andra halvan består av att skruva ur säkringen igen och se vilka enfasmaskiner som ej fungerar( tvätt, tork, vvb,disk)

Om det visar sej att flera av dessa strömslukare nu står still........så handlar det om att koppla en av dessa över en annan säkring..
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #26 skrivet: 22 december 2013, 15:13:45 »
då har du redan gjort halva jobbet

Andra halvan består av att skruva ur säkringen igen och se vilka enfasmaskiner som ej fungerar( tvätt, tork, vvb,disk)

Om det visar sej att flera av dessa strömslukare nu står still........så handlar det om att koppla en av dessa över en annan säkring..

Känn ju sådär att ta ur proppen så vp:n stannar. Men visst man kanske måste utreda detta.

Men jag antar att det ska vara en elektriker som kopplar om till en annan säkring.

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #27 skrivet: 22 december 2013, 15:20:14 »
vp bör stängas av innan du börjar leka....

.....alt säkra upp för 1200:-/år
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #28 skrivet: 22 december 2013, 15:25:45 »
vp bör stängas av innan du börjar leka....

.....alt säkra upp för 1200:-/år

Ja iof så fanns ju den där lilla ekonomiska aspekten med oxå ;)

Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #29 skrivet: 22 december 2013, 15:31:57 »
tröga fixar det nog......

...och se´n kan kanske diska och tvätta vid olika tidpunkter...
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!