Hej,
Min fighter 2020 har ställt sig i läge 11. "Fläkt stoppad. Uppträder om suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7)"
Tittar jag på värdet T4 står det ca 9 och T7 visar ca 7, detta i stillastående läge dock.
Har testat att starta om den några gånger, men samma problem. Ute är det ungefär 1 grad.
Några idéer?
Mvh
Magnus
-
Kan du mäta givarna , värden finns i manualen
-
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?
Mvh
Magnus
-
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?
Mvh
Magnus
Med ohm-mätare , måste lossa dom från plinten + att veta tempen ute vid mätning och jämföra med tabellerna
-
Jag tror nog att givarna är OK i detta fallet, du behöver nog en kyltekniker.
Kan vara expansionsventilen eller brist på köldmedia. Sc:,h
-
förångningsgivaren. sitter på ett av dom klena rören efter "spridaren". bakom kondensorn. svår att få syn på, svår att byta.
-
Hade en kyltekniker här som bytte ett par givare och skruvade på expansionsventilen, verkar som det gjorde susen.
Tack för hjälpen!