Ja då är den ju inte så fasligt gammal.Prova vad du får för larm om du rycker GT:6 givaren under drift, sitter uppe i kompressorhyllan. Får du samma larm då så beror det ju på att styrningen tappar kontakten med givaren. Kontrollera även den grå bandkabeln vid anslutningarna som sitter under styrkortet o in i ellådan. Bryt strömmen innan om du är osäker när du öppnar ellådan. Släpp låsningarna på kabel o ta ut den o sätt ihop igen. Det knepiga med såna här fel är ju att du haft det så länge. Fel som dyker upp ibland brukar ju till slut bli permanenta o släcka maskinen.
Såg att du bor i Lund, ca 60 mil dit så det är en bit😊. Nä man ska inte behöva springa där o trycka. Är inga krångliga maskiner det bökiga är när man inte kan felsöka på plats, och se vad som händer i verkligheten.
Sätt fast givaren på röret med aluminiumtejp sen 2 st buntband över tejpen, isolera med armaflex över o spänn fast med 2 buntband till. Då vet man att den sitter ok. Kontrollera även att dom gråa bandkablarna sitter som dom ska. Montera bort dom genom att fälla tillbaka låsbyglarna på kontaktstycket, vid montering ska dom låsa automatiskt, kolla så att dom gör det och sitter ordentligt. När du gjort det bläddra fram GT:6 givaren i menyn sen är det bara att ha stort tålamod och stå o titta på den. Nån gång händer det ju nånting, antingen att hetgastempen dippar, eller att den börjar fladdra upp o ner eller att du får 3st --- i fönstret som betyder avbrott i kommunikation, dom 3--- kan ju ev dyka upp under en kort sekund för att sedan återgå till att visa temp. Händer inget av detta och du får larm ändå så tar vi det därifrån.
Ett sätt kan vara en loggning, som du kan läsa om här, det som jag skrev 25 februari 2019https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg737310#msg737310Kan man följa vad som händer innan och i samband med stoppet kan man oftast dra slutsatser.Det kommer en sträng varje minut med en massa mätvärden och status.Det som behöv är en blåtandsmodul (från kjell.com) en PC med ett standard terminalprogram.
En blåtandsmodul kjell.com 87942 som måste först initieras för 9600bit/sKopplas in på CPU kortet, och så måste Variabel dump till PC aktiveras i service menyn 5,17.En PC med något terminalprogram tex. Realterm som kan laddas ned som sedan kopplas upp mot blåtandsmodulen.Denna länk har jag lärt mig av.https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27306.msg259903#msg259903Jag kan låna ut min modul, hör av dig i så fall.
Ok, då vet vi att givaren är ok. Det man måste ta reda på nu är när det sker. Är det under drift eller vid kompressorstart. Prova gärna att sänka elpatronen oxå till 4-5kw.