Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 oktober 2007, 11:30:50 »

Ok, du menar att vattenmängden blir för liten med stängda ventiler ? Jag såg att några var stängda men inte alla.

Jepp, börja med att öppna upp helt och se vad det ger.
Skrivet av: muy
« skrivet: 31 oktober 2007, 07:45:47 »

Ok, du menar att vattenmängden blir för liten med stängda ventiler ? Jag såg att några var stängda men inte alla. Diffen verkar ligga på 10 grader och då går pumpen i steg 3 vilket jag antar är max. Garaget har en Push (15A). Ventilen här är nu satt så att nästan allt returvatten går tillbaka till pannan.  Jag började igår att logga starter mm för att få lite statistik....
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 31 oktober 2007, 05:49:24 »

Det skulle väl vara parametern installera volymtank eller öppna termostaterna.  Du kan ju även kontrollera VB-diffen, så att den inte är väldigt hög, då får du öka VB-pumpen ett snäpp.  Jag kör med en volymtank på 210 liter och får i nuläget 6-7 starter/dygn även med stängda termostater.

Skrivet av: muy
« skrivet: 30 oktober 2007, 21:19:53 »

Hej. Har ett nytt hus med en Nibe 1230-10. Jag tycker den gör alldeles för mycket starter och stopp, har dock ingen bra logg än. Vad jag kan notera är att när pumpen startar vid tex -60 gradminuter och ett börvärde på tex 30 grader är att framåt-tempen snabbt bara stiger och stiger tills pumpen stängs av och gradminuterna nollas. Framledningen kan då vara 50 grader och gradminuterna långt ifrån nått 0 (noll). Jag antar att parametern VB diff VP slått ifrån. Jag får mao ingen riktig "uppätning" av gradminuterna som man skall ha om jag tolkar inlägg på forumet... Någon parameter jag missat ställa in ?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 528
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!