Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 november 2018, 08:41:06 »Hej!
Du kan inte sätta utegivaren inne, det går inte.
Men du ska nog kunna använda kontrollpanelen på en Daikin som en rumsgivare, det står lite i installationsmanualen (5.2.3) hur man gör för att flytta denna.
Placera den på en innervägg där solen inte kan lysa på den så har du en rumsgivare.
Sen står det lite också om hur man aktiverar rumsgivaren mm i manualen med (kapitel 7.5.4).
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/manualer/daikin-bergvarme.pdf
Du kan inte sätta utegivaren inne, det går inte.
Men du ska nog kunna använda kontrollpanelen på en Daikin som en rumsgivare, det står lite i installationsmanualen (5.2.3) hur man gör för att flytta denna.
Placera den på en innervägg där solen inte kan lysa på den så har du en rumsgivare.
Sen står det lite också om hur man aktiverar rumsgivaren mm i manualen med (kapitel 7.5.4).
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/manualer/daikin-bergvarme.pdf