VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: BraT skrivet 25 mars 2009, 08:47:03
-
Nu är hela jordvärmesystemet igång och vi har varmt i huset, för varmt men det håller jag på att pilla med just nu.
Men tänkte kolla om ni vill hjälpa mig med alla andra inställningar då jag inte litar på rörfirmans inställningar >:D
Jag skriver upp lite värden jag skrivit av, sedan vet jag inte vad som är relevant och inte för jag är ju nybörjare...
Jag har en Nibe 1135-8 dockat mot en VPA 200/70. Trähus från 1935 men tilläggsisolerat 75 & 96. 172kvm boyta.
Ligger i mitten av småland. 600meter slang.
VV-Period/Periodtid 20(60)min
Periodtid 60min
Maxtid VV-period 20min
VV-temp/starttemp 49,2(47)C
--------/stoptemp 55C
Gradminuter 3
Köldbärare in/ut 0,6/-1,1 (Var -5,9 vid avläsningtidpunkt)
Köldbärare ut/min -0,9(-8)
Tid mellan starter 20min
Startvärde komp -60
Antal starter komp. 40 (På cirka 2 dygn, lite mycket va?)
Hetgastemp 65,2C
Vätske ledningstemp 37,8C
Suggastemp 22,6
Temp efter kondensor 47,2
Startv, tillsats -400
Diff. Tillsatssteg -100
VB diff VP 13C
Diff VP-TS 3C
Driftläge kb-pump intermittent
Något mer ni behöver veta?
-
Hej!
Det ser ut som att installatören lämnat VP:n med grundinställningarna.
Jag brukar rekommendera följande:
VV-Period/Periodtid 40-45 minuter, detta ökar VV-prioritet (anledningen är att det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halv grad då många duschar).
VV-start kan du sänka till säkert 42 ºC eller tills du märker av att varmvattnet inte räcker.
Startvärde Komp kan du minska till -100 och startv tillsats till -500 (min).
Läs av KB in/ut samt framledning och returtemp då kompressorn värmer radiatorerna.