Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« skrivet: 19 december 2014, 15:10:34 »
Jag håller på för fullt med att försöka förstå hur jag ska ställa in min Diplomat 8 för att få de temperaturer jag vill i husets olika delar.

Vi har totalt elva radiatorer i huset, sju på entréplanet och fem i källaren. Det är inga problem att få upp temperaturen på entréplanet men i källaren är det ffa två rum som det är svårt att få upp temperaturen högre än 18°. Det ena är tvättstugan och det andra är gästrummet. Jag vet att raddarna är en aning underdimensionerade i källaren eftersom de är enkelradiga men vår ÅF sa att åtminstone den i gästrummet borde räcka. Gästrummet har elgolvvärme men vi vill helst inte använda det eftersom det ligger på plattan och drar MYYYYYCKET ström i onödan. Givetvis använder vi det när vi sporadiskt har gäster...de ska ju inte behöva sova i 18°, men det skulle ju vara trevligt ifall bergvärmen kunde få upp temperaturen någon grad eller två till.

Det är ju dessutom inte speciellt kallt ute nu, pendlar mellan -2 och +4, så hur kallt kommer det vara i gästrummet när det är -20° ute?

Problemet är att framledningen är väl hög redan, i ThermIQ kan jag se att temperaturen pendlar mellan runt 36° och 47° vilket jag tycker känns högt när det är ett par plusgrader ute... ??? Jag har ju läst att framledningen helst aldrig ska överstiga 50° för bergvärme...då kommer det vara kallt i huset när/om den riktiga vinterkylan kommer...måste vi byta ut alla enkelradiga raddar i källaren för att få upp temperaturen för att slippa behöva köra på för hög framledning?
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #1 skrivet: 19 december 2014, 16:05:46 »
Tempen i källaren påverkas inte så mycket vid ändringar ute eftersom den ligger under jord, men det kan ju vara skönt med lite värme där också.
Så här ser det ut i källaren där vårt TV-rum ligger, borde vara svar på din fråga om man behöver större radiatorer.
Nej, vi fryser inte... ;)
« Senast ändrad: 19 december 2014, 16:09:24 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #2 skrivet: 19 december 2014, 17:07:40 »
In a galaxy far, far away....
Sorry kunde inte låta bli perspektivet ser väldigt star wars ut :)
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 17:21:32 »
Ja, den radiatorn är ju lite maffigare än de vi har i källaren... :o I gillestugan är det också enradig radiator men den sträcker sig längs hela ena kortsidan, där också de mycket små fönstren finns, så här är det inga problem att få upp tempen. Dessutom eldar vi ofta i kassetten i gillestugan och blir det varmt vill jag lova!

De flesta raddarna på entréplanet har Danfoss radiotermostater och när jag testade att köra upp alla dem på max och skruva av de analoga så blev det för varmt på entréplanet. Betyder det att jag borde strypa raddarna på entréplanet och att detta kan hjälpa raddarna i källaren lite?

EDIT:

En fråga till: när man läser att framledningen ska ligga på max 50°, vilken uppgift avses då? Är det "Framledning bör" eller faktisk framledning som man kan läsa ut i ThermIQ:en? Min "Framledning bör" ligger på 42° vid "Utetemperatur" 2° men den verkliga framledningen skiftar mellan 30° och 50° enligt grafen.
« Senast ändrad: 19 december 2014, 21:11:59 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 22:47:36 »
Det torde vara framleding "bör" som de menar.
 

Jag har ju läst att framledningen helst aldrig ska överstiga 50° för bergvärme...då kommer det vara kallt i huset när/om den riktiga vinterkylan kommer...måste vi byta ut alla enkelradiga raddar i källaren för att få upp temperaturen för att slippa behöva köra på för hög framledning?

50 grader är inte så mycket, pumpen klarar nog 55-56 med kompressor och mera med hjälp av el-patron. Om du har 42 c vid +2 ute behöver du nog närmare 60 vid kallt väder.

Kom nu ihåg att inte strypa för mycket, sänk istället kurvan om det är för varmt. Kanske du blir tvungen att komplettera med en raddare i källaren, den du tar bort kan du ju flytta till ett annat rum som behöver mera värme.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2014, 11:29:09 »
När man stryper raddar kan man göra det med termostaterna eller måste det göras med den lilla skruven under sexkant-locket?
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #6 skrivet: 20 december 2014, 12:50:04 »
Thermostaten skall bara strypa bort vid övertemp, tex vid eldning o solinstrålning. Alltså stryp på skruven under sexkant locket.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #7 skrivet: 20 december 2014, 13:00:42 »
Vad är egentligen den faktiska skillnaden?  Eftersom vi har radiostyrda termostater (pÃ¥ nästan alla raddar) kan jag göra strypningen klart mer precis via dem än att skruva pÃ¥ skruvarna...
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #8 skrivet: 20 december 2014, 13:26:26 »
Den stora skillnaden bör vara att strypningen under sexkanten är fast och termostaten öppnar och stänger hela tiden beroende av tempen i rummet. Det blir "omöjligt" att hitta balans i systemet om flödet hela tiden ändras.
Som jag skrev tidigare, öppna alla termostater max och justera med justerskruven :)
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #9 skrivet: 20 december 2014, 14:08:00 »
"Justeringen" med termostater blir lite gasen i botten eller tvärnit (öppna eller stängda) stryper man i stället in flödet så att det blir "rätt" får man inte lika "ryckig" körning utan man gasar och bromsar lite lugnare.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #10 skrivet: 20 december 2014, 18:52:48 »
Vad är egentligen den faktiska skillnaden?  Eftersom vi har radiostyrda termostater (pÃ¥ nästan alla raddar) kan jag göra strypningen klart mer precis via dem än att skruva pÃ¥ skruvarna...
Jag har också 21 st radiatorer i huset som är samma sort du har och har aldrig strypt in några, inga gamla eller nya, och har inga som helst problem med flödena.
I de rum som har en rumsgivare som styr den eller de radiostyrda termostater så varierar tempen ungefär max 0,2 °C, det ligger ju inte och stänger, öppnar, stänger osv utan det sker lugnare.
Sedan finns det möjlighet att ange i termostaten om radiatorn är under- eller överdimensionerad utöver normal, så flödet ändras efter det också.
Jag kanske har fel på flödena utan att jag vet om det men det funkar i alla rum.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #11 skrivet: 20 december 2014, 22:16:24 »
Det torde vara framleding "bör" som de menar.
 
50 grader är inte så mycket, pumpen klarar nog 55-56 med kompressor och mera med hjälp av el-patron. Om du har 42 c vid +2 ute behöver du nog närmare 60 vid kallt väder.

Kom nu ihåg att inte strypa för mycket, sänk istället kurvan om det är för varmt. Kanske du blir tvungen att komplettera med en raddare i källaren, den du tar bort kan du ju flytta till ett annat rum som behöver mera värme.
Har för mig att man kan koppla om Diplomaten så den klarar högre framledning (65 grader) borde inte vara nån nackdel och framförallt inte i det här fallet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #12 skrivet: 20 december 2014, 23:10:07 »
Jo, visst kan man koppla om för högre temperatur, men det är definitivt ingen förstahandsåtgärd. Pumpen arbetar förstås hårdare.

Ovanför kompressorn sitter tre pressostater i rad. Högtryckspressostaten är den innersta, med röda kopplingar. Den första är den normala driftpressostaten, 2,65 MPa, med grå klämmor. Den i mitten är inte inkopplad, men har ett lite högre arbetstryck, 2,85 MPa. Flytta de två grå klämmorna till den, så går det att skrämma pumpen upp till runt 65 grader. Dock, till priset av mer slitage.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #13 skrivet: 20 december 2014, 23:17:34 »
Bra att veta att det gÃ¥r men detta är första vintern med bvp:n och jag vet att den varken är optimerad eller injusterad som den ska. Jag gissar ju hej vilt när det gäller inställningarna!  ::)
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Jag får inte upp värmen i två källarrum.
« Svar #14 skrivet: 21 december 2014, 09:07:00 »
Jo, visst kan man koppla om för högre temperatur, men det är definitivt ingen förstahandsåtgärd. Pumpen arbetar förstås hårdare.

Ovanför kompressorn sitter tre pressostater i rad. Högtryckspressostaten är den innersta, med röda kopplingar. Den första är den normala driftpressostaten, 2,65 MPa, med grå klämmor. Den i mitten är inte inkopplad, men har ett lite högre arbetstryck, 2,85 MPa. Flytta de två grå klämmorna till den, så går det att skrämma pumpen upp till runt 65 grader. Dock, till priset av mer slitage.
Naturligtvis är det bäst att hÃ¥lla nere framledningen men normalt är det fÃ¥ dagar som det behövs framledning över 55 grader. Har man dÃ¥ en vp som orkar med är det bättre att lÃ¥ta kompressorn göra värmen istället för elpatron och när det endast rör sig om nÃ¥gra fÃ¥ dagar bör inte slitaget bli sÃ¥ stort heller.  Undrar varför inte vp levereras kopplad för 65 grader för det kommer ju inte användas i alla fall i lÃ¥gtemp system den kör ju efter inställd kurva  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!