Frågade nyligen offert på bergvärme av en firma här i Finland som heter Tom Allen Senera. Fick offert på 2st olika värmepumpar. Huset är ett frontmanna hus som man kan säga att är dåligt isolerat enligt dagens standarder. Vi har 2 panels radiatorer i huset och golvvärme i duschen (6m2). Förutom bara bergvärme tänkte ja också ta nytta av frikylan och installera någon form av fläktkonvektor för att kyla ner våra sovrum på andra våningen. Det jag funderar mest på är att vilken pump som skulle vara den bästa. Själv har jag läst en hel del om värmepumpar när jag gjorde mitt examensarbete i skolan, och jag tycker att en 8kW pump verkar ganska liten till vårt hus. Men säg vad ni tycker om dessa offerter.

Huset:
Byggnadens energi krav - 26200kwh
180 varma m2
6m2 dusch som kommer vara varm på sommaren
2 rörs radiator system, 2-panels radiatorer
Årets medel temp. 4.6 grader

Thermia Diplomat Optimum 8 - 16000€
Byggnadens energi krav - 26200kwh
Energibehov vid MUT - 8,7kW
Pumpens effekt vid MUT - 6,6kW
Aktivt borrhål 153m
Volym tank 100L


Thermia Diplomat Inverter M 3-12kW - 19000€
Pumpens effekt vid MUT - 11,1kW
Aktivt borrhål 178m
Volym tank 100L
Titel: SV: Val av bergvärmepump?
Skrivet av: Rasmus22 skrivet 02 april 2018, 15:39:58
bump
Titel: SV: Val av bergvärmepump?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 02 april 2018, 18:42:57
Ta in fler offerter för att kolla priset på andra märken också. Ibland kan en annan firma ha en helt annan syn på dimensioneringen också vilket kan vara intressant att jämföra. Sedan är det ju så att när jag hör Finland och vinter tänker jag vinterkriget men det kan ju vara så att du bor någon stans där det inte är -38 grader fyra månader i sträck så om 8 kW är klent eller inte vågar jag inte svara på   ;)

// Magnus
Titel: SV: Val av bergvärmepump?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 april 2018, 13:11:56
Svårt att avgöra om priserna är OK, de är höga med svenska mått, å andra sidan har vi ROT-avdrag.  Sc:,h
Som sagt, fråga fler.
26200 kWh tyder på ett max effektbehov på ca 9 kW så dimensioneringen är OK tror jag.
Titel: SV: Val av bergvärmepump?
Skrivet av: Rickard skrivet 03 april 2018, 16:45:58
OM du ska ha värme i ett så litet golv sommartid så kanske ni skulle räkna på on/off-värmepump + arbetstank på 300 liter istället.
Tror det blir svårt att få en bra funktion med enda flödet till den lilla slingan, värmepumpen kommer att få alldeles för lite flöde att jobba med.
Kopplar du in en 100 liters tank som arbetstank så anser jag att det är i minsta laget för 8 kW effekt på värmepump, 200 liter är det minsta du skall ha, och den ska kopplas som arbetstank.