0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tilläggsisolera och installera bergvärme var mitt koncept. Bergvärme för att slippa oväsen från luftvärmpumpfläkten och effektivare än luft/vattenvärmepump.
När är framledningstemperaturen 60°C? Värmepumpar arbetar helst med låga framledningstemperaturer och verkningsgraden minskar för varje grad högre temperatur. Vissa modeller kan klara upp till 65 grader med kompressorn, sedan blir det 100% el-patron upp till 70°C som är max. Betydande skillnad från äldre olje- eller el-panna i 80/60-system. Det man kan göra är att tilläggsisolera eller byta till större radiatorer och vissa rör för att få ner framledningstemperaturen.
Jag som ska bygga nytt hus sneglar lite påEn sån maskin MvhB
Ska du bygga nytt hus nu så byggs det väl med dagens isoleringsstandardoch då behöver du väl inte dessa framlednings-temperaturer
Dimensionera för att slippa eltillskott för legionella körning någon gång per månad verkar lite överdrivet då den kostnaden måste vara väldigt försumbar med tillskott, nu kanske det ligger mer bakom att det behövs så höga temperaturer
Jag tänkte så här . 70 g jag slipper till och med elen För legionella körningarna Där av titta jag på den vp
Tankevurpa B ?71C i framledning i värmedrift vid en given returtemp.VV laddning brukar ge en högre retur så frågan är om du kommer upp till 60C i VV ?Om det går så är det bra då VV är den stora boven, speciellt vid nyproduktion och effektiva hus.MvhD