Författare Ämne: Nibe 1215 "hänger sig"  (läst 3564 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Nibe 1215 "hänger sig"
« skrivet: 15 maj 2011, 10:51:27 »
Hej!

Har fått ett fel med min Nibe 1215.

Ibland, jag kan inte säga exakt när, "hänger" sig min värmepump.

På displayen lyser Rumsvärme, varmvatten och tillsatsvärme med fast sken. Går jag in och kollar på meny 6 står det "VP start om 5 minuter" men den räknar inte ner.

Stänger av och slår på igen, så fungerar det.

Vad kan detta bero på?

/Packe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 16:35:54 »
Skulle tro att det är dags att byta styrkort.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 19:37:43 »
Hej.

Jag funderar på om det kan ha något med elpatronen att göra. Tänker jag efter så sker nog "hängningen" i samband med att elpatronen ska gå igång. T ex vid höjning av varmvattnet.

Kan elpatronen orsaka denna typ av fel?

/ Packe

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2011, 23:10:03 »
Har haft samma fel på min 1230. Då byttes styrkorten (tror det var fler än ett).
Dock avhjälpte det inte felet helt. Kommer inte ihåg exakt men vid fördröjningar på mer än 30 dagar för höjning av VV (legionella) hänger sej fortfarande min vp och jag måste bryta strömmen.
Tröttnade på att tjata på Nibe eftersom jag ändock inte använder mej av mer än 14 dgr som max.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2011, 06:26:24 »
Skulle tro att det är dags att byta styrkort.

Har du koll på vilket/vilka styrkort det kan handla om?

/Packe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2011, 13:43:33 »
Skulle tro att det är dags att byta styrkort.

Har du koll på vilket/vilka styrkort det kan handla om?

/Packe

CPU-enhet styrsystem, är min gissning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2011, 08:06:58 »
Skulle tro att det är dags att byta styrkort.

Har du koll på vilket/vilka styrkort det kan handla om?

/Packe

CPU-enhet styrsystem, är min gissning.


Har nu  kört med tillsattsvärmen urkopplad och pumpen har inte "hängt" sig en ända gÃ¥ng. Pekar detta pÃ¥ att det är CPU-enheten som det är fel pÃ¥?

/ Packe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2011, 13:48:26 »
OK, det kan vara fel på elpatron eller kontaktorerna till denna.
Men ta hem service och kolla på den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Rogi

  • Gäst
Rogi
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2020, 06:47:53 »
Hej.
Gammel tråd det her, men undra bara om va som var felet? Har nämligen fått samma problem, med at den inte vill räkna ner från 5 min..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2020, 11:20:32 »
Hej!
Funderar lite på detta vad som triggar räknaren?
Det kan vara startkontaktorn (68), du kan ju kolla om denna slår till när du ändrar strömbrytaren till "on"?
Den sitter bakon displayen, man får lyfta bort fronten och sen lossa skruvarna på displayen och vika ut den för att se kontaktor 68.
Den ska alltid dra direkt när man slår på brytaren till 1.
Det kanske är denna som startar nerräkningen?  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!