0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej! Nu har vår nya bergvärmepump - CTC Ecoheat 8,5 - varit igång några veckor och man börjar fundera på att knappa med inställningarna lite. Installatören har varit här och "trimmat" men det känns som om det finns mer att göra....Så här ser det ut i displayen idag:Drift kompr totalt: 712 h, 171 kWh, 2,6 kW...... Verkar många timmar på några veckor Normalt nu 7-8h som max / dygn tidigare ca 3 timmar/dygn . har du kört hela sommarn?Drift senaste 24 h: 4 tim 2 minStart senaste 24 h: 38 .......Många starter per dygn borde varas max 10 med 4 timmars gång tid.Elvärmedrift:222 kWh ......Mycket tillsats el är det mycket VV använt?Nattsänkning ......stäng av denna funktionFramledn temp vid -15C ute: 50C ...... okShuntfördröjning: 180 min...... okMax tillåten framledn temp: 65C.....har du ej låg temp system. Cop blirt bättre med lägre temp på rad.Värme från vid utetemp: 17C...... okBrine 5/2CHetgas 76C (ute -1C)Framledn: 38C börvärde 37C...... okElpanna 56C börvärde 53C...... okVärmepump 47C börvärde 50C...... ok värme pumpen är i drift sen stoppar den vid 50C ?Strömuttag 12A Huvudsäkring 20A ...... okShuntläge 50%...... Stort shunt läge för brant kurva ?Vill gärna ha lite goda råd hur vi optimerar inställningarna...!