« skrivet: 20 december 2019, 15:29:31 »Väldigt låg temp ut från VP - 12 och endast 35 C ut ska vara ( 42 ) , är det GV du har så är det rätt men med radiatorer är det lågt, VP lyfter bara 6 C, verkar som att flödet går fort, då även hetgasen är lite låg. Vilken fart har du på cirkpumpen värme , brukar vara 1 - 2 - 3.
Jju större flöde så hinner inte vattnet att värmas, se om det går att sänka farten på cirken, du får hålla koll på den så den inte storknar och löser på högtryck sm kan bli till följd att lågt flöde Eftersom VP vill ha mer värme ( 42 C ) och orkar inte upp , så kommer EL-patron att kopplas in som tillskott. Nu syns att den drar 9 amp och jag tror inte att kompressorn drar det , utan EL-patron ligger till med låg effekt på något vis utan att indikera på displayen, t.e.x fastbränt relä/kontaktor, men det måste konstateras på plats
Jju större flöde så hinner inte vattnet att värmas, se om det går att sänka farten på cirken, du får hålla koll på den så den inte storknar och löser på högtryck sm kan bli till följd att lågt flöde Eftersom VP vill ha mer värme ( 42 C ) och orkar inte upp , så kommer EL-patron att kopplas in som tillskott. Nu syns att den drar 9 amp och jag tror inte att kompressorn drar det , utan EL-patron ligger till med låg effekt på något vis utan att indikera på displayen, t.e.x fastbränt relä/kontaktor, men det måste konstateras på plats