Hej!
Har en IVT värmepump, har kopplat bort två radiatorer så har inget tryck i systemet nu knappt, och samtidigt så kopplade jag bort cirk pumparna, har 2st, en integrerad i pannan och en extern till en golvvärmecentral.
När jag kopplade bort dem så fick jag två larm på pannan, ena larmet va något om elkassetten, och det andra något om för hög värme, återkommer med exakta larm då jag ej har dom framför mig nu, blev bara lite orolig och tänkte höra med er här om det är någon fara eller vad man ska göra..
Mvh Dennis
Titel: SV: Fråga om cirkulationspump
Skrivet av: DennisP skrivet 05 augusti 2017, 20:03:09
Här kommer larmen, Elkasett (EK) samt Värmebärare ut Max T8 (GT8)
Med vänlig hälsning, Dennis
Titel: SV: Fråga om cirkulationspump
Skrivet av: Per Lu skrivet 05 augusti 2017, 20:25:01
Jag är inte säker på att jag förstår vad du gjort eller vad du försöker göra men en sak är i alla fall säker. Du måste ha cirkulation på vattnet i pannan. Annars stannar VPn mycket snabbt pga för hör temp på värmebäraren.

Båda larmen kan du få om du inte har cirkulation på vattnet i pannan.

Du får nog bättre och fler svar om du gör en utförligare beskrivning och talar om vilken VP du har
Titel: SV: Fråga om cirkulationspump
Skrivet av: Carl N skrivet 06 augusti 2017, 22:54:38
Du måste stänga av värmepumpen helt.

Ska du ha den att göra varmvatten så måste interna cirkpumpen gå, och växelventilen måste kopplas ur samt ställas i läge för varmvatten.
Du måste ha vatten i värmepumpen så att den kan pumpa runt vattnet i VVB:ns mantel.