0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har inte funderat på att tilläggsisolera huset?
Om VP'n fungerar så skulle jag börja med att se över isoleringen.För 15 år sedan dimensionerade man värmepumpar snålare än idag, så ska ni byta till en anläggning enligt dagen standard behöver ni troligen komplettera med ett till borrhål. Börjar ni med att få ner energiförbrukningen så slipper ni kanske den extra utgiften. Jag utgår ifrån att ni ändå har räknat med att tilläggsisolera nån gång i framtiden...
Om du inte är nöjd med värmepumpen när det är kallare än +10 grader ute så är det troligen bara fel på kurvinställningen i värmepumpen.Du måste nog öka kurvan för att få tillräckligt varmt inne.Eller är det nåt annat som gör att du inte är nöjd?Nu är ju värmepumpen i och för sig rätt gammal, så du kanske inte kan räkna med att den håller så långe till, men även om det går lite eltillskott så är det svårt att räkna hem ett utbyte i förtid rent ekonomiskt.Jag är tveksam till en 3-12 kW värmepump till ett så pass kort borrhål, möjligen en on/off-värmepump på ca 6 kW eller en liten inverter, typ 1255-6 kW (Går trimma till nästan 8 kW om man vill och det fungerar med befintligt borrhål).1255-6 kW är enfas ansluten (invertern) så du behöver 20 A huvudsäkringar om du satsar på en sån.Kanske även lite ommöblering av övriga storförbrukare i din elcentral.Tilläggsisolering och en genomgång av styrdatorn är nog ändå två rätt bra råd som kan göra att du blir mindre missnöjd.