Hej!

Har en Thermia Villa frÃ¥n 1995. Elementen är väldigt varma. Ställer ner temperaturen men det händer ingenting. Fortfarande väldigt varma. FÃ¥r snart slaganfall.. 😬 NÃ¥gon som kan ha en aning om vad felet kan vara? NÃ¥got en amatör som jag kan lösa?

Mvh Erik

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #1 skrivet: 23 september 2020, 08:48:03 »
Sök pÃ¥ "kärvande växelventil" i forumet, finns nog 100-tals träffar pÃ¥ det.  :) tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad L0fstr0M

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #2 skrivet: 23 september 2020, 09:28:29 »

Tack!

Ska kolla den. Vet du vart den sitter på min pump? Thermia Villa 90.

Sök pÃ¥ "kärvande växelventil" i forumet, finns nog 100-tals träffar pÃ¥ det.  :) tummenupp

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #3 skrivet: 23 september 2020, 09:33:27 »
Numer 3 i bilden om den stämmer med din modell.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad L0fstr0M

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #4 skrivet: 23 september 2020, 10:22:21 »

Grymt, stort tack! 🙏🙏

Numer 3 i bilden om den stämmer med din modell.

Utloggad L0fstr0M

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #5 skrivet: 23 september 2020, 21:47:57 »
Kollat växelventilen nu. Den lilla armen som sitter på ventilen går tillbaka av sig själv efter jag tryckt den åt sidan. Det är motstånd när jag drar i den åt sidan. Såg en fjäder sticka ner lite på sniskan. Bifogar bild. Kan det vara den som felar? Är helt nollad på detta.

Mvh Erik


Numer 3 i bilden om den stämmer med din modell.
« Senast ändrad: 23 september 2020, 21:51:36 av L0fstr0M »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #6 skrivet: 24 september 2020, 07:48:01 »
Den där modellen har jag aldrig sett förut.
Men motor-delen borde gå att demontera på nått sätt, oftast sitter den med bajonettfattning eller nått liknande, det går tyvärr inte att se?
Om du får loss den så kan man kolla hur trögt ventilen under går?
Vad fjädern som sticker ner har för funktion vet jag inte?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #7 skrivet: 24 september 2020, 09:03:20 »
Mitt ställdon lossas genom att man trycker ned det (mot ventilen) och vrider ett kvarts varv moturs.
Ställmotorn trycker på en "spindel" som i sin tur öppnar ventilen, ofta så går det trycka ned spindeln för hand, men den brukar gå tungt tillbaka, eller inte orka stänga alls, det medför i sin tur att det blir varmt i huset då värmen från VVB läcker ut i radiatorsystemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!