Titel: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 05 januari 2009, 11:35:12
Nu när det varit -11 grader har min EcoAir 107 som är kopplad till EcoEL larmat för hetgas.
När detta skett har jag haft 43-46 grader på vattnet till värmepumpen. Finns det någon som har en bra idé om vad som är fel ?
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: ace skrivet 05 januari 2009, 12:36:37
43-46 ºC till värmepumpen...men från då ? ?
har du verkligen rätt flöde/DeltaT  ?

ACE
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 06 januari 2009, 10:46:49
Talade med CTC igår och deras teori är att det är för lite gas i systemet. Bara att laga.
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: tomtom skrivet 06 januari 2009, 13:53:57
Hej

Går fläkten i läge: hög?

MVH
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 08 januari 2009, 18:40:00
Fläkten går på hög fart
I synglaset kan jag se en yätske yta ca: 5 mm från överkanten.

Fråga kan radiatorvatten returen påverka detta problem med hetgaslarm ?
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: preset skrivet 08 januari 2009, 20:32:01
Det kan den kanske om den blir riktigt hög, men din 43-46 ºC verkar ok. Som ACE frågar, vilken temperatur har du på framledningen från värmepumpen och därmed vilket deltaT har du? Om deltaT är för högt enligt CTC:s rekommendationer förmodligen beroende på att laddflödet är för lågt(skitigt smutsfilter, luft i laddpumpen eller VP:n) så kan hetgasen bli för hög pga dålig kylning.

/preset
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 08 januari 2009, 21:04:50
Nu ar det så att vid låg utomhus temperatur sjukner effekten på pumpen om jag förstått det rätt. Vi typ +1 eller +15 grader ger den betydligt högre effekt om jag har förstått det rätt. Och vid dessa temperaturer fungerar allt OK. Alltså flödet från EcoEl till pumpen kan rimligen inte vara problemet eller
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: ace skrivet 08 januari 2009, 21:42:29
Kan det definitivt...det var därför jag frågade   ::)
ACE
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 08 januari 2009, 21:49:05
Har "fullt" flöde, allt cirkulations pumpen orkar. Vilket är rätt löde/DeltaT  ?
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: preset skrivet 09 januari 2009, 00:27:33
Nu ar det så att vid låg utomhus temperatur sjukner effekten på pumpen om jag förstått det rätt. Vi typ +1 eller +15 grader ger den betydligt högre effekt om jag har förstått det rätt. Och vid dessa temperaturer fungerar allt OK. Alltså flödet från EcoEl till pumpen kan rimligen inte vara problemet eller

Jag har noterat att med konstant laddpumpsflöde så är hetgastemperaturen på min Nibe högre vid samma framledningstemperatur nu när det är riktigt kallt ute jämfört tidigare i höstas när det var varmare, så det kan du nog inte avskriva.

På EcoElen läser du lätt av temperaturerna VPin/VPut skillnaden är deltaT, kan däremot inte CTC:s rekommendationer vid olika utetemperaturer.

/preset
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 09 januari 2009, 17:32:27
Kollade gas nivån i synglset.... Under tiden pumpen är i drift bildas i mitten av glaset en vätske yta.
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: NLi skrivet 26 juni 2009, 21:31:23
Hej,

Nu när det är 20-25 grader ute så får jag Hetgas larm på min 107:a. Vp av är inställd på 13 grader.
Vad kan anledningen vara?

MVH Nicke
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 27 juni 2009, 12:49:06
Jag tror att du har för lite gas i maskinen vilket enligt de som kan hatgaslarm.

Min 107 hade ett spruket rör som har bytts och där efter inga problem. Tydligen var just detta sprukna rör ett "standard" fel enligt min reparatör.
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: NLi skrivet 30 juni 2009, 10:30:06
Tack för svar!

Jo får nog kolla upp det, larm för hög hetgastemp verkar mystiskt med 30 grader utomhus.  Sc:,h
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: Urban skrivet 02 juli 2009, 06:31:53
Igår löste min pump ut på högtryckspreostat!!  Men jag kan lät konstatera att gas mängden är för liten genom att titta i synglaset. Bara att ringa på service igen !
Titel: SV: Hetgas larm
Skrivet av: NLi skrivet 02 juli 2009, 16:46:34
Min larmar nu för lågt tryck så service är tillkallad här också.