Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Något läcker
« skrivet: 06 augusti 2022, 23:46:36 »
Hej!

Vi har problem med vår jordvärmepump IVT Greenline HE E14 från 2010, kopplad till golvvärme.

Hade en hel del strul i samband med inflytt, massa vänliga själar här var inblandad. Då var problem ffa på varma sidan. Men KB-pump (sic!) byttes då. Har varit ok sedan januari. Nu löser lågtryckspressostat ut hela tiden. Vi har rensat både filter inne i pumpen och något kopplat till brine-vätskan. Slangarna är inte magnetiska. Ser inget konstigt i siffrorna?

Upptäcker då att det är något som läcker, då kopparledningarna blivit gröna på ett av rören som inte såg ut så i vintras. Någon som vet vad det kan bero på? Det är tydligt blött på röret så något rinner.

Tragiskt att behöva ringa hit tekniker igen men har inga fler idéer. Hjälp!

Info om det är relevant: bor i Malmö, har varit varmt, aldrig under 10 grader senaste veckorna.
« Senast ändrad: 06 augusti 2022, 23:52:27 av ChristinaÖ »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Något läcker
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2022, 10:10:52 »
Den lilla silverfärgad grejen ser ut att vara en luftningsnippel som läcker. Går det inte att dra åt den så är det nog dags att byta den.

Sitter den på kalla sidan så beror nog varningarna på dålig cirkulation pga att vätskan läcker ut.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Något läcker
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2022, 11:50:20 »
Den lilla silverfärgad grejen ser ut att vara en luftningsnippel som läcker. Går det inte att dra åt den så är det nog dags att byta den.

Sitter den på kalla sidan så beror nog varningarna på dålig cirkulation pga att vätskan läcker ut.

// Magnus


Okej så ska försöka dra åt den helt enkelt?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Något läcker
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 12:09:02 »
Nippeln sitter nog på radiatorvattensidan i och med att den sitter upptill på pumpen. Köldbärarrören brukar vara anslutna i pumpens nedre del, de rören är också isolerade. Jag tror inte nippeln har något med det aktuella problemet att göra.

Problemet kan ha flera orsaker. Det kan vara brist pÃ¥ köldbärarvätska som gör att det har kommit in luft i köldbärarslingan. Är expansionskärlet för köldbäraren av plast sÃ¥ att det gÃ¥r att se vätskenivÃ¥n? 

I och med att köldbärarpumpen verkar vara relativt ny bör den fungera som den ska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Något läcker
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2022, 12:59:59 »
Nippeln sitter nog på radiatorvattensidan i och med att den sitter upptill på pumpen. Köldbärarrören brukar vara anslutna i pumpens nedre del, de rören är också isolerade. Jag tror inte nippeln har något med det aktuella problemet att göra.

Problemet kan ha flera orsaker. Det kan vara brist pÃ¥ köldbärarvätska som gör att det har kommit in luft i köldbärarslingan. Är expansionskärlet för köldbäraren av plast sÃ¥ att det gÃ¥r att se vätskenivÃ¥n? 

I och med att köldbärarpumpen verkar vara relativt ny bör den fungera som den ska.

Den är nästan full, plastkortet med blåaktig vätska. Brune.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Något läcker
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2022, 13:46:48 »
Ungefär hur lång tid går pumpen efter den har startat innan lågtryckspressostaten löser ut och stoppar pumpen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Något läcker
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2022, 14:01:21 »
Ungefär hur lång tid går pumpen efter den har startat innan lågtryckspressostaten löser ut och stoppar pumpen?

Ibland knappt någon minut. Ibland lite längre, några timmar. Oftast nästan direkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Något läcker
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2022, 15:39:42 »
Så här års brukar värmepumpar bara gå runt 10 minuter åt gången för att göra varmvatten. Antingen har problemet funnits länge eller så värmer pumpen en pool. Vilket alternativ gäller?

När lågtryckspressostaten löser ut finns det fyra olika felkällor:

1. Luft i köldbärarsystemet. Man kan då ibland höra ett porlande ljud från köldbärarpumpen. I och med att köldbärarkärlet är fullt verkar inte det troligt.

2. Köldbärarpumpen krånglar. Är det så att köldbärarpumpen har havererat och inte alls startar brukar lågtryckspressostaten lösa ut inom någon minut. Men då gör den alltid så, den går inte ibland.

Det kan ocksÃ¥ vara sÃ¥ att den gÃ¥r igÃ¥ng ibland men inte alltid. Jag har rÃ¥kat ut för det.  Men dÃ¥ stannar normalt inte köldbärarpumpen efter nÃ¥gra timmars kontinuerlig drift som den verkar göra i det här fallet, utan den gÃ¥r inte igÃ¥ng nästa gÃ¥ng pumpen ska starta. Det beror pÃ¥ att en typ av motor som sitter i köldbärarpumpen har lÃ¥gt startmoment sÃ¥ det behövs inte mycket som kärvar för att den inte ska orka gÃ¥ igÃ¥ng.

3. Fel pÃ¥ expansionsventilen, till exempel att den kärvar. Ventilen släpper fram för lite köldmedium (obs, nÃ¥got annat än köldbäraren) till förÃ¥ngaren. Jag tycker inte det verkar troligt i det här fallet dÃ¥ expansionsventilen ska vara helt öppen när värmepumpen startar. LÃ¥gtryckspressostaten borde inte lösa ut sÃ¥ snabbt som inom nÃ¥gon minut.   

4. Köldmedieläckage. Vad jag vet ska det ta längre tid än någon minut innan lågtryckspressostaten stannar pumpen. Det verkar inte ett sannolikt fel.

Försök fotografera displayen när pumpen har gått ca 10 minuter utan att stanna. Differensen mellan T6 och T9 ska ligga runt 30 grader. T10 och T11 ger information om köldbärarflödet.
 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Något läcker
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2022, 16:09:20 »
Så här års brukar värmepumpar bara gå runt 10 minuter åt gången för att göra varmvatten. Antingen har problemet funnits länge eller så värmer pumpen en pool. Vilket alternativ gäller?

När lågtryckspressostaten löser ut finns det fyra olika felkällor:

1. Luft i köldbärarsystemet. Man kan då ibland höra ett porlande ljud från köldbärarpumpen. I och med att köldbärarkärlet är fullt verkar inte det troligt.

2. Köldbärarpumpen krånglar. Är det så att köldbärarpumpen har havererat och inte alls startar brukar lågtryckspressostaten lösa ut inom någon minut. Men då gör den alltid så, den går inte ibland.

Det kan ocksÃ¥ vara sÃ¥ att den gÃ¥r igÃ¥ng ibland men inte alltid. Jag har rÃ¥kat ut för det.  Men dÃ¥ stannar normalt inte köldbärarpumpen efter nÃ¥gra timmars kontinuerlig drift som den verkar göra i det här fallet, utan den gÃ¥r inte igÃ¥ng nästa gÃ¥ng pumpen ska starta. Det beror pÃ¥ att en typ av motor som sitter i köldbärarpumpen har lÃ¥gt startmoment sÃ¥ det behövs inte mycket som kärvar för att den inte ska orka gÃ¥ igÃ¥ng.

3. Fel pÃ¥ expansionsventilen, till exempel att den kärvar. Ventilen släpper fram för lite köldmedium (obs, nÃ¥got annat än köldbäraren) till förÃ¥ngaren. Jag tycker inte det verkar troligt i det här fallet dÃ¥ expansionsventilen ska vara helt öppen när värmepumpen startar. LÃ¥gtryckspressostaten borde inte lösa ut sÃ¥ snabbt som inom nÃ¥gon minut.   

4. Köldmedieläckage. Vad jag vet ska det ta längre tid än någon minut innan lågtryckspressostaten stannar pumpen. Det verkar inte ett sannolikt fel.

Försök fotografera displayen när pumpen har gått ca 10 minuter utan att stanna. Differensen mellan T6 och T9 ska ligga runt 30 grader. T10 och T11 ger information om köldbärarflödet.
 

Angående köldbärarpump så hade jag samma tendens under våren, det var glapp i ratten för hastighetsreglaget, den gick lite hur som helst men tillsist så hamna vredet i "fel" läge och VP stannade helt, löstes med en bricka bakom vredet så det blev kontakt igen. Prova att starta pump manuellt och rucka lätt på bred på pump och se om den dummar sig.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Något läcker
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2022, 16:43:42 »
Just det, glömde den felkällan. Det är ju flera stycken som har haft problem med hastighetsväljarvredet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Något läcker
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2022, 16:58:50 »
Just det, glömde den felkällan. Det är ju flera stycken som har haft problem med hastighetsväljarvredet.

Aha ni menar själva vredet där man väljer ext in eller 12 eller liknande? Hur tester jag att det är den?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Något läcker
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2022, 19:10:00 »
Jag tror bara det är vredet med tre lägen som är känt för att glappa på något fabrikat av pump så har du en annan är det nog inte problemet.

Men du kan ju testa att vrida på det för att kolla funktionen iallafall. Tvångskör pumpen från menyn och se/hör att den går normalt.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Något läcker
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2022, 22:26:54 »
Så här års brukar värmepumpar bara gå runt 10 minuter åt gången för att göra varmvatten. Antingen har problemet funnits länge eller så värmer pumpen en pool. Vilket alternativ gäller?

Försök fotografera displayen när pumpen har gått ca 10 minuter utan att stanna. Differensen mellan T6 och T9 ska ligga runt 30 grader. T10 och T11 ger information om köldbärarflödet.
 

Det har inte varnat regelmässigt för att lågtryckspressostaten löst ut förrän de senaste veckorna kanske. Vi har ingen pool just nu som den värmer.
Svårt att tajma när den varit igång utan pip. Men den verkar som sagt vara igång lite längre stund ibland så den löser inte ut exakt direkt hela tiden. Men den piper mer än vad den inte piper.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!