Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm  (läst 2701 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sebbula

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #15 skrivet: 22 december 2021, 13:21:53 »
Testa att spärra shunten, ganska vanligt att ctc släcker värmepumpen pga att den hämtar varmare vatten ur toppen. under inställningar så finns det en inställning med shuntfördröjning sätt den på över 240 min så spärrar du shunten från att ta elspets

Tack, ska testa både detta samt att stänga av elpatronen helt.

Nån som vet om och isåfall vad det finns för typ av logger till denna utrustning? Jag har inte sett någon vid snabb googling, och en r-pi med kamera och robotarm är lite utanför scopet just nu :)

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #16 skrivet: 22 december 2021, 18:13:48 »
spärrar du bara shunten så behöver du inte stänga av elpatron

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #17 skrivet: 23 december 2021, 08:47:13 »
Tack, ska testa både detta samt att stänga av elpatronen helt.

Nån som vet om och isåfall vad det finns för typ av logger till denna utrustning? Jag har inte sett någon vid snabb googling, och en r-pi med kamera och robotarm är lite utanför scopet just nu :)

Logger 2020 med några tempgivare skulle ge dig bra koll.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Sebbula

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2022, 09:08:13 »
spärrar du bara shunten så behöver du inte stänga av elpatron

Tack, nu är det fixat. Ber om ursäkt för fördöjningen men pga covid och RS från båda sidor som tillsammans täckt in nästan alla dagar har det gått långsamt framåt.

I alla fall, lite uppdatering av statistiken (innan shunt-ändringen):

6,5h körning av utedelen senaste 24h (troligen så pass mycket pga att temperaturen varit runt 5-6 grader, eller?). Dock hela 56 starter, vilket känns lite högt, eller?

Pumpen startade och stoppade medan en släkting var där, då gick framledning från 43 till minst 47 (börvärde 46) medan hetgas gick från 19 till 40 kan dock ha varit högre). Så det verkar ha varit i sin ordning?

Snittid körning kompressorn sedan sist 2,5h per dag och elpatron 42kwh/dag. Egentligen ganska väntat givet vad som sagts innan...

Utloggad Sebbula

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2022, 09:10:35 »
Logger 2020 med några tempgivare skulle ge dig bra koll.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html

Tack!

Både detta och att kalla dit någon kyltekniker borde nog göras men har inte hunnits med dessväre men tack ändå! :)

Utloggad Sebbula

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2022, 16:02:43 »
spärrar du bara shunten så behöver du inte stänga av elpatron

Nu 3 dagar senare är resultatet följande:

10,5h värmepump körning i snitt
enbart 4 kwh per dag

Var lite oklart huruvida huset var lika varmt nu som innan, men tyckte den uppnådde börvärdet för framledningstempen så borde varit OK temperatur.

Tack så jättemycket!!

Några små frågetecken kvarstår dock:
57 starter per dygn känns väldigt högt. Är det ett problem och isåfall kan man åtgärda detta genom att ändra någon inställning (man kan ju ändra från standard 5 grader till en större diff, men är det ett problem?)
Hetgasan var uppe i 108 grader? Under 110 är OK?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2022, 09:11:37 »
Hetgasen skall normalt ligga ca 30 grader över framledningstemperaturen på en värmepump.
Om det nu är samma på luft/vatten som på bergvärme - men det tror jag.
58 starter är mycket, men det är väl en av bristerna på CTC, kanske om du kunde öka flödet i systemet lite?
Prova öka diffen och se vad som händer, med så många starter så är det bättre om den får jobba lite längre även om COP kan bli sämre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!