Författare Ämne: F750 larm 52  (läst 6436 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F750 larm 52
« skrivet: 28 april 2019, 22:03:06 »
Har sedan en vecka tillbaka återkommande larm TB52 , temperaturbegränsaren. Har luftat, rensat filtret, 1bars tryck, återställt några gånger. Verkar komma när elpatronen ska hjälpa till. I morse kom det även ett HP50 larm mitt i allt.
Har kollat/frågat runt lite och temperaturbegränsaren ska väl inte bryta förrän vid 90-100 grader. Och så varmt upplever jag inte att det är i pannan.
En rörläggare trodde över telefon att det kan vara själva temperaturbegränsaren som spökar. Han tyckte man borde kunna bygla den för att ringa in felkällan, men han visste inte på rak arm hur.
I ett annat forum var någon inne på att det kan vara ett flödesproblem över kondensorn eller elpatron i och med HP larmet. 
Någon som kan hjälpa?
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 larm 52
« Svar #1 skrivet: 28 april 2019, 22:30:47 »
Jepp, om laddpumpen (GP1) inte funkar eller det är nått liknande flödesproblem så löser temperaturbegränsaren rätt fort om elpatron går in.
Det du kan kolla är temperaturerna BT3, BT12, BT63?
Gör en loggfil (USB) där dessa ingår?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 larm 52
« Svar #2 skrivet: 28 april 2019, 22:50:59 »
Så här såg det ut vid senaste TB larmet
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 larm 52
« Svar #3 skrivet: 28 april 2019, 22:53:14 »
Och denna är från HP larmet.
Vad säger det?
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 larm 52
« Svar #4 skrivet: 29 april 2019, 07:28:38 »
Vore det så varmt så TB löser ut pga det så borde jag väl hitta en väldigt hög temp nånstans i larmloggen?
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 larm 52
« Svar #5 skrivet: 29 april 2019, 09:03:28 »
Den gjorde varmvatten vid tillfället, undrar om det är luft i VV-slingan?
Hade du luftat QM22?
Annars kan det vara växelventilen som krånglar?

Att den både larmar på TB och HP tyder på flödesproblem.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 larm 52
« Svar #6 skrivet: 29 april 2019, 10:12:39 »
Ja den + dom andra 3 är luftade. Kan göra det igen.
HP larmet har bara förekommit en gång under denna period, en vecka tillbaka som det krånglat.
Pratade precis med Nibe support. Dom tror på ett rent elfel på temp begränsarn iom att VP går som den ska när kompressorn kör.
Letat efter smutsfiltret på returen med men verkar inte vara monterat..
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 larm 52
« Svar #7 skrivet: 30 april 2019, 08:45:11 »
Nibe varit å kollat nu. Inget som var sönder.
Men ökade lite på pumphastigheten och uppdaterade programvaran.
Jag tycker ju att det är bättre att man hittar en pryl som är trasig och byter ut, men är väl gammalmodig av mej.
Detta kanske är billigare.
Hopas det funkar nu.
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 larm 52
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2019, 06:27:19 »
Du är inte den första som haft problem med TB, har den rent löst ut? så du måstat återställa den?

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 larm 52
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2019, 10:20:24 »
Nibe varit här 2 gånger nu. Trodde först det var nåt med elpatron så han ”låste” den att gå på enbart kompressor drift. 10min efter han åkt larmar den igen. Han är inne på att det kan vara ett kretskort som strular.
Bad tror ni andra om det?
Nu kom det ju en helgdag imellan. Så får se på tors - fredag när han kunde igen.

Men jag undrar lite om man kan se nånstans om den producerar nån värme / varmvatten överhuvudtaget just för tillfället.
Var tittar jag då?
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 larm 52
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2019, 06:45:59 »
tror inte på kretskort, tror tempbegränsaren är trasig. har för mig att den har 2 röda och 2 vita kablar. man klipper de röda och lägger ihop dom, så går den förbi tb, då ser man om larmet försvinner, gör de det, så är tb trasig, försvinner det ej, är kretskortet paj
« Senast ändrad: 03 maj 2019, 06:51:58 av DonPablo »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!