Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 december 2018, 12:18:47 »Det gör det verkligen inte. Det som gjordes var precis motsatt mot det rekommenderas när man har värmepump som värmekälla. Då ska man ha termostaterna helt öppna och så låg värmekurva som möjligt.
Nu är det lite svårt att ge råd då jag inte vet hur systemet set ut i detalj. Var konvektorn sitter i förhållande till radiatorerna på samma slinga, rördiametrar osv men mycket talar för att Carl har helt rätt i sina råd.
En sak som kan vara värd att prova är att stänga alla radiator på samma slinga som konvektorn och se om det blir någon skillnad. Om det bara är konvektorn som det kan gå vatten genom på den slingan borde flödet genom den öka.
Jag tycker inte man ska utesluta möjligheten av att något blev fel vid installationen så att det är en blockering i något rör. Jag har varit med om att gängtejp har hamnat snett så att den har täckt en del av genomloppet.
Nu är det lite svårt att ge råd då jag inte vet hur systemet set ut i detalj. Var konvektorn sitter i förhållande till radiatorerna på samma slinga, rördiametrar osv men mycket talar för att Carl har helt rätt i sina råd.
En sak som kan vara värd att prova är att stänga alla radiator på samma slinga som konvektorn och se om det blir någon skillnad. Om det bara är konvektorn som det kan gå vatten genom på den slingan borde flödet genom den öka.
Jag tycker inte man ska utesluta möjligheten av att något blev fel vid installationen så att det är en blockering i något rör. Jag har varit med om att gängtejp har hamnat snett så att den har täckt en del av genomloppet.