Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mliljedl skrivet 20 augusti 2012, 20:24:31

Titel: Trycket sjunker vid brinepump start
Skrivet av: mliljedl skrivet 20 augusti 2012, 20:24:31
Hej,

Har en Thermia diplomat 10 bergvärmepump + frikyleinstallation med trycksatt kölbärarkrets. Den har varit igång 4veckor sedan installationen och nu märkte jag att när brinepumpen i Thermian startat så trycket som normalt är på 0.7bar faller till 0.2 för att sedan sakta stiga igen. Och när brinepumpen stannar så hoppar trycket upp till 0,7bar. Har aldrig reflekterat över detta fenomen tidigare så jag vet inte om det varit så från start. Är det normal eller finns det luft i systemet?

//Martin
Titel: SV: Trycket sjunker vid brinepump start
Skrivet av: Remo skrivet 20 augusti 2012, 21:06:09
Det kan finnas lite luft i kretsen, när pumpen startar så komprimeras luften och när den stannar stabiliseras det igen. Luften orkar inte gå ner i borrhålet och upp till nivåbehållaren.
Titel: SV: Trycket sjunker vid brinepump start
Skrivet av: SUNE73 skrivet 20 augusti 2012, 21:15:43
Hej, en teori kan vara att trycket minskar när tempen minskar tummenupp

/mvh
Titel: SV: Trycket sjunker vid brinepump start
Skrivet av: mliljedl skrivet 20 augusti 2012, 21:24:19
Ok så detta kan alltså räknas som normalt... har testat att avlufta, och lite luft har kommit men fenomenet kvarstår.

//Martin
Titel: SV: Trycket sjunker vid brinepump start
Skrivet av: claesc skrivet 20 augusti 2012, 22:06:02
Du har uppemot ett halvt ton stillastående brine som skall accelereras till någon meter per sekund. Pumpen skapar ett undertryck (och ett övertryck på andra sidan) som driver på vattenmassan. I steady state när flödet är stabilt ser du vilken tryckskillnad som behövs för att övervinna flödesmotståndet i slingan. När pumpen stoppar går trycket snabbt till det statiska trycket igen, kanske efter att ha gjort ett litet hopp uppåt när flödet bromsas av den stillastående pumpen.